77问答网
所有问题
FR-A540的三菱变频器输入的电源电压是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-09
你好,如手册中所示。A540的输入电压范围为AC380V-480V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq8vYIWGpvGqYvW8vYN.html
相似回答
FR-a540三菱变频器的
使用说明书,我急需..特别是对STF...STR的解释要清...
答:
频率 三相380~480V 50/60Hz 交流
电压
容许变动范围 323~528V 50/60Hz 允许频率波动范围 ±5%
电源
容量(kYA)*6 1.5 2.5 4.5 5.
三菱变频器
中
FR--A540
--04--7.5分别代表什么意思?谢了
答:
FR代表变频器,
A540代表A500系列中的400V输入电压档
,还有A520等(A500系列中的200V输入电压档),04K--7.5K是功率,即0.4KW-7.5KW。后缀CH代表专供中国市场的。
求助:
三菱FR-A540
-7.5K欠压保护问题
答:
其一.请先把主回路电源电压提高到380V左右
,并提高电源的容量,这样能保正变频器的正常运行,其二.如果直流母线电压低于430V以下时是会出现欠压保护的,如你测出的460V电压,可能是处于欠压保护的临界点,一旦电压出现波动,即可能保护。
三菱变频器A540
故障代码EUVT怎么处理
答:
这个报警是电压不足。看看电机和变频器容量可匹配,
电源电压380可正常
。变频器端子P1P/+有没有短接。
变频器FR-A540的
主要性能,越详细越好啊
视频时间 1:12
三相
变频器
怎样改两相变三相使用,
多大
电机可以使用。
答:
朋友:
变频器是
可将电网提供的工频交流电变换成
电压
和频率均可改变的变换器,常用于交流电动机调速系统中。常用型号用:
FR-A540
系列。适用的电动机容量范围为0.4-315KW.变频器是一种比较复杂的控制电器,它对速度控制,位置控制,容量,精度和响应的选择都有一定的要求。如果是没有特殊要求的普通三相异步...
三菱变频器FR-A540
输出端子FM和AM的区别?知道AM是模拟信号输出?哪FM...
答:
AM是模拟信号输出端子。(端子AM对端子5 : 输出0---+10V).FM是指示仪表用端子。(如满刻度1MA指针型的频率表,接在FM端子上与SD端子上,指示输出频率)