安川变频器j1000故障cpf21怎么解决?

如题所述

第1个回答  2023-01-13

变频器厂家提供的建议是更换变频器。导致CPF21的可能原因有:1、RAM故障;2、时钟故障;3、闪存故障(ROM故障);4、监视装置故障等。这个属于变频器的硬件或者是软件故障,大功率的变频器,可以考虑更换主板试试,小功率变频器的话,还是建议换新机。


扩展资料

一、导致该故障的其它原因

这个在变频器的使用手册上,一般是不会出现的,那就是有可能是电源谐波含量太高导致的变频器误报警。判断是否是误报警的参考办法之一,就是给变频器重新上电,反复多试几次,如果一直报故障,那基本上就可以排除变频器误报警的可能性。

还有一种办法,就是将该变频器接到其它变压器上,看是否还是这个报警码,如果故障码一直没有改变的情况下,那么,基本上就可以排除误报警的可能性了。

二、解决变频器误报警的可能性方法

如果是变频器谐波导致的变频器误报警的情况下,可以在变频器的电源侧加装MLAD-V-SR系列变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器等电源谐波抑制器件去尝试一下。

变频器电源侧的整流电流波形图