77问答网
所有问题
多少KW以上的三相电机最好需要降压启动?降压启动怎么接线呢?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-26
30KW以上建议星三角启动,接线如图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq8IYvWGq.html
其他回答
第1个回答 2010-10-26
在书上说,一般15千瓦的电机,实行降压启动。较好的保护电机。
第2个回答 2010-10-27
多少千瓦的其实没有什么特殊的要求,主要看你的电网能不能承受。
相似回答
多少千瓦的电机
,
需要
星三角
降压启动
答:
(1)一般大于11KW的电机都需要降压启动
。在实际使用过程中,发现电机从11KW开始就需要降压启动。如风机在启动时,11KW电流在7-9倍(100A)左右。按正常配置的热继电器是启动不了的,热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以需要用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启...
多大的三相
异步
电动机
用
降压启动
器?
答:
15KW以上
,变压器容量没有余量的都需要星角启动,自偶启动,或软启动启动。国家规定7KW就要降压启动了。为了降低启动时对电网的影响 。这个问题是从两方面考虑的,一是电力管理部门,比较大的设备起动时对电网造成影响;二是出于用户自己的考虑,如果起动时压降较大,可能造成本单位范围内其它设备不能正常工...
25
千瓦的电机
能直接
启动
吗?
答:
25KW的电机不可以直接启动,
大于10KW的最好选择降压启动
,就算单位变压器容量大也不建议。电机能否直接启动,关键是要看电源的容量以及电机所带负荷的大小。简单讲,单台(鼠笼式)电动机的容量不宜超过电源容量的30%。启动时,电机接线端子剩余电压不应低于额定电压的60%。否则就要考虑降压启动方式。满足...
国标规定
多少千瓦以上的电动机
必须采用三角形接法?
答:
一般情况下3Kw以上的电机,都是采取三角形接法的呀
!电机 因为,3Kw及以上的电机,为了克服启动电流大的毛病,同时为了获得更大的转矩,所以,才把>3Kw的电机都做△形连接嘛!便于电机的降压启动!
电机多少千瓦以上的需要
星三角
降压启动?
答:
一般要求大于10
KW的电机
采用
降压启动
,但也可根据线路截面、长度及电压波动对同线路的其它设备是否带来影响,若条件许可,20KW或以上功率应采用降压启动。但是,全压
起动
的笼型
电动机的
容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。1、原水电部颁布的《发电厂...
多少KW以上的电动机
必须
降压启动
答:
没有硬性的规定,这不是电机大小的问题,而是你
的电机
所在的母线系统能承受
多大的
电流,要根据变压器容量;变压器与电机之间的距离,导线的截面,对电网的冲击等因素考虑。一般电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取
降压启动
,否则会产生大的电压降,损毁同一网线上别的电气设备。
三相
异步
电动机
什么条件下须
降压启动?
负载大于10
KW以上
时须降压...
答:
根据你电机所使用的供电变压器容量。10
kW的电机
如果是变频器启动,不需要考虑供电变压器的容量;但如果没有变频器,而且电源变压器的容量只有75kVA,而且还带有其它负载,那么为了不影响其它负载的使用,最好用
降压启动
。一般规定是30
kW以上
才考虑降压启动。
大家正在搜
星三角降压启动电机怎么接线
三相异步电动机降压启动方法
大电机为什么要降压启动
电动机降压启动电路图
三相380v电机怎么接线
电机星三角降压启动原理图
三相电动机接线图解
电机降压启动有哪些
电机降压启动
相关问题
315KW的三相电机用哪种降压启动的方法好?
一般多少千瓦的电机可以直接启动,多少以上的就要采用降压启动了...
110KW三相电机降压启动会降低多少电流
多少KW的电机需要降压启动?
22千瓦电动机要用多大的子耦降压启动柜?要用多少平方的电缆线...
三相异步电动机在什么情况下可以全压启动,在什么条件必须降压启...
5.5个千瓦的三相电机如何降压启动
三相电动机135千瓦的怎么接线