电流互感器额定一次电流

如题所述

单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“s”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。
对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。
常用的电流互感器二次额定电流圴是5a,但1a也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5a时,电流表也就选定为额定电流5a了。
对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及二次负载等因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-05
你的理解是对的。电流互感器的变比是400/5
那么额定一次电流就是400A。
LZZBJ9-36/250W1G1
400/5,那么在不影响二次测量、保护情况下,一次侧额定运行电流是不能超过400A。
第2个回答  2019-11-22
你的理解是正确的。电流互感器变比是400/5,则额定电流为400A。
LZZBJ9-36/250W1G1
400/5,然后在不影响二次测量,保护的情况下,一次侧额定工作电流不能超过400A。
第3个回答  2019-08-23
400/5
那么额定一次电流就是400A
。没有额定运行电百流这一说法,一般用实际运行电流表示。运行在额定电流以下,不度影响测量精度。在CT的10%的误差曲线内回,不影响保护装置。
正常运行480A,说明CT选型偏小,CT选型一般使得电流表显示在2/3处左右。即CT变比为答:480/(2/3)=720A,选700/5的CT。
相似回答
大家正在搜