77问答网
所有问题
总功率400kw ,380V三相五线制,主要是大部分空调和小部分照明,是用3*185还是用4*185电缆?急,谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-03
最少用3*185+1*95,至于五线制。第五根线是做保护接地用的。可用可不用,但必须在楼前做保护接地。如果是带铠装电缆可用铠装铁皮代替,但效果不一定很好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq8GN8N3p.html
其他回答
第1个回答 2010-11-05
三相五线制,
我觉得还是用(4*185+1*95)更安全可靠些,因为即使设计做到三相平衡,也不能保证使用中是三相负载真的平衡。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-10-25
三相五线制就应该是3/185+2,如果你不用地线就用3/185+1,1做零线,线径可以小一点
第3个回答 2010-10-25
用3*185就可以了 后者有点大了 吧
个人认为空调都是用3相50HZ
第4个回答 2010-10-25
4*185电缆
相似回答
三相4
平方铜线
380V
电压,可接多大
功率用
电器?
答:
你的问题我分开回答可能让你明白一点,1、如果是
三相380V
的电源输入用户,那是三条火线一条零线,每条4平方的线可以用6千瓦左右的电器设备,三条线就18千瓦,零线是共用的。2、火线,零线和地线(不是三相380V)只是单相220V电压线。3、家用电器电路一组共三条线,其中一条是接地线,另二条4平方铜...
18KW
的用电器应该配多大的电线(
380V
)需要多大开关,求计算过程
答:
18KW
的用电器应该配6平方的铜电缆(3*6+1*4);需要多大开关 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=18/(1.732X0.38X0.85)=32A(按三相市电计算
,功率
因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选6平方的铜电缆(3*6+1*4)。距离较远时选1...
这个电路中间那一根导线的电流方向是什么?
答:
所以建议
使用功率
不要超过200W为好,超过200W了,你用电电器上的实际电压将低于200V。 分3档计算,说明负载情况,以电机为负载行算。 1、 电线长度:L=
400
米, 电机功率:15kw+12kw+
18kw
=45
KW,
电流:I≈90A,铜线截面:S=25平方, 铜线电阻率:ρ=0.0172 求400米距离线阻(单线): R=ρ×(L/S)=0.0172×(400/...
大家正在搜
额定功率2000w一小时几度电
最大功率110kw能跑多快
电线平方与功率对照表
空调的功率一般是多少
功率kw是什么意思
功率电压电流公式
1,5匹空调多少千瓦
空调3匹是多少千瓦
功率单位kw