kbg管和jdg管的区别都有什么?

如题所述

jdg管跟kbg管,是同一系列的管,都是薄壁电线管,只能用于穿线

两者材质、性能、管径规格都是一样的,最大区别是连接方式不同。

JDG管是紧定式连接,kbg管是扣压式连接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-02-28

1、连接方式

JDG管为紧定式连接,KBG管为扣压式连接

2、管路转弯的处理方法不同

JDG管一般是使用弯管器煨弯,(也可以用弯管接头),而KBG管是利用弯管接头

3、管的国标壁厚不同。

JDG管的国标壁厚,除了16mm的管国标壁厚是1.5mm,其余的20/25/32/40/50的管国标壁厚是1.6mm

而KBG管的国标壁厚,除了16/20mm的管国标壁厚是1.0mm,其余的25/32/40mm的管国标壁厚是1.2mm

JDG连接方式

KBG连接方式

第2个回答  2021-11-10

(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

(3)JDG穿纬管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm而小于300mm

(4)JDG穿线管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm

(5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定

(6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管λ箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒与墙平齐

第3个回答  2022-07-28

  JDG管和KBG管区别一:连接方式不同

  JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。

  KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。

  JDG管和KBG管区别二:国标壁厚不同

  JDG除了Φ16的管壁厚为1.5mm(壁厚允许偏差±0.08)以外,其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50全部为1.6mm(壁厚允许偏差±0.08)。

  KGB管壁厚除了Φ16、Φ20的壁厚是1.0mm(壁厚允许偏差±0.08),其他Φ25、Φ32、Φ40的壁厚都是1.2mm(壁厚允许偏差±0.10)。

相似回答