如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-28
75千瓦变频器带45千瓦电机还跳匝
75KW变频器电流=140A;45KW电机电流=85A,变频器的电流为电机的1.6倍(负载能力没问题的)。其跳闸原因:1、首先确定电机是完好的、即不接地、不短路,机械盘车正常;
2、进行变频器的空载(打开联轴器)试验没有问题,说明系统就没有问题的,然后进行变频器优化调试。问题就会得到彻底解决的。
3、变频器的空载(打开联轴器)试验不好使,就回复出厂设定值,重新进行变频器参数配置、静态、动态优化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考