77问答网
所有问题
消防用无缝钢管壁厚允许偏差吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-06-12
消防用无缝钢管壁厚允许偏差
尺寸及允许偏差:
偏差等级D1:标准化外径允许偏差±1.5%,最小±.75mm
偏差等级D2:标准化外径允许偏差±1.%。最小±.5mm
偏差等级D3:标准化外径允许偏差±.75%.最小±.3mm
偏差等级D4:标准化外径允许偏差±.5%。最小±.1mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq88W8I3Nv3GNN8IY3N.html
相似回答
消防
管道
厚度
国标规范
答:
1.
消防
管道通常采用镀锌钢管,其标准遵循GB/T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》。2. 对于直径DN100及以上的管道,建议
使用无缝钢管
,符合GBT 17395-2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及
允许偏差
》的规定。3. 无缝钢管的外径和
壁厚
应符合下表所示的偏差要求。
消防
管道
厚度
国标规范
答:
消防
管道一般用镀锌钢管,根据国家标准GB/T 3091-2008 《低压流体输送用焊接钢管》,其指标如图:对于DN100及以上管道,需要
使用无缝钢管
,根据GBT 17395-2008 《无缝钢管尺寸、外形、重量及
允许偏差
》,附表如下:其外径、
壁厚
偏差如下表:
消防用
管道规格及连接方法
答:
DN100镀锌管的国标厚度是4mm,但市场上一般只有3.75mm,因为3.75在国标管道
厚度允许偏差
范围内。(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌
无缝钢管
均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件...
消防
弱电穿线
管
对管的
壁厚
相关规范中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米
KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为标准焊管...
消防管
国标
壁厚
是多少?
答:
消防
管道的规格用公称直径DN表示,而不是用DH。(1)公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,
管壁厚
度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为...
消防
管道安装规范及质量管理要求
答:
2.1.1
消防
喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,
管壁
内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或
无缝钢管
,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、...
求问关于
消防
管道不同内径的
壁厚
要求及
允许偏差
的国家标准文件原件或...
答:
关于
消防
管道不同内径的
壁厚
要求及
允许偏差
,应当根据的国家标准GB50974-2014进行设计,不同的管道有相应不同的标准规范,比如埋地管道,架空管道,不同的压力也有不同的标准,如
无缝钢管
用于高压等等。
大家正在搜
无缝钢管壁厚允许偏差
无缝钢管壁厚标准及允许偏差
无缝钢管壁厚国家标准允许偏差
无缝钢管壁厚标准偏差
无缝钢管国标壁厚偏差
无缝钢管壁厚偏差等级
无缝钢管允许偏差
钢管壁厚允许偏差
钢管壁厚允许偏差国标