77问答网
所有问题
松下a6编码器相位角怎么调整
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-27
1、用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置。
2、用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号。
3、调整编码器转轴与电机轴的相对位置。
4、一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出正确的数值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq83Y8vWIpqvWN8Y8vN.html
相似回答
松下A6
伺服电机绝对式的
编码器
可以当做增量式的使用么,我没用过绝对...
答:
可以的,
A6
电机设置00.015(绝对值式
编码器
设定)中,出厂设置值为:1(作为增量式编码器使用),如果想以绝对式编码器使用需要把这个值改成0,然后还要把编码器计数清零才能用!
松下
伺服电机增量式和绝对式
编码器
接线方式
答:
绝对式
编码器
接线方式:根据配线方式设置编码器模式的
调整
参数如下图:
松下a6
伺服绝对值
编码器
清零不了
怎么
办
答:
1、换新的编码器:绝对值编码器某种原因出现故障
,导致无法清零,此时需更换新的编码器。2、重新检查参数设置:在清零操作中,可能因为参数设置错误导致清零失败。此时需要重新检查编码器相关的参数设置,确保参数设置正确。3、
检查驱动器
:驱动器本身出现故障,导致无法清零。此时需要检查驱动器相关的线路和电...
松下
伺服
A6
,使用的是绝对式
编码器
。为什么还要使用近点狗感应器?我试...
答:
编码器
可能要旋转很多圈的,那么,第几个0位为原点呢?另外,有些工艺,机械位置是要保持的。也就是说,伺服器的脉冲值要被记忆。程序会让它断电保持。有些则是在断电一定时间后,所有的值归零。这时候就要搜索原点。而这个原点并不是编码器的零位,只能靠外部定点开关赋予。
松下a6怎么
监控跑位
答:
松下
伺服电机定位监控由伺服电机尾部绝对
编码器
反馈经伺服驱动卡返工控机界面显示。精确无误。监视器模式,增减键找到d17,按【S】键进入,会看到cP xx或cS xx显示(第二个字母与当前的控制模式相关。如位置控制则为P,速度控制则为S等),如显示 cP 02,则表示SRV-ON(伺服ON)信号未接通。这个故障...
松下
伺服电机
怎么
归原点
答:
回答:没有编码器,伺服电机还能运动吗?但是电机自带的
编码器怎么
能拆了,你是不是拆的外加的编码器,如果电机自带的编码器还在,那么用PLC的回原点功能就可以了。给一个近原点信号,再接一个编码器原点信号
松下
伺服A5和
A6
系列有什么区别
答:
1、松下伺服A52系列电机
编码器
绝对式17位,增量式20位;A6系列编码器为23位。2、松下A52系列绝对式电机和增量式电机分为两款,A6系列电机均为绝对式,且23位分辨率,用作绝对式使用时只需加一个电池即可,不加电池为增量式使用,成本有所降低。3、
松下A6
系列伺服增加了同安川伺服相同功率850w、1....