第1个回答 2024-06-05
海洋糖业需要降低二三十吨热水的温度,从70度降到40度,选择的是凯德利冷水机,当时有3家企业比方案,凯德利的应用案例更胜一筹
相似回答
节能的系统设计
答:
确定低温低流: 在冷水的供回水温度和温差的设定,要使
冷水机组
和末端表冷器的换热效率更高。冷水侧或蒸发器侧
大温差
的实现,为的是冷水机组和末端。冷水机组要求能提供低于常规的冷水出水温度。冷水侧的大温差应该是朝着低温的方向发展,使表冷器更冷。确定高温低流:使冷却塔更热;使冷却水侧实现...
螺杆式
冷水机
的分类
答:
同时我可根据用户的要求,对机组进行特殊设计,
可提供大温差的冷水机组(进出水温差为8~15℃)。或高出水温机组(出水温度15℃~25℃)
。制冷量为94KW-3360KW。2、中温螺杆式冷水机组出水温度-5℃~-45℃,采用进口半封闭螺杆压缩机组(带经济器);可提供-5℃~-45℃低温乙二醇溶液或盐水溶液。...
下列几种空调水系统
大温差
供冷的说法中,正确的是( )。
答:
【答案】:B、D
由于加大供回水温差会使冷水机组的效率下降
,因此当供冷距离较短时,可能起不到节能效果。
低温螺杆式
冷水机
螺杆式冷水机的选型
答:
高系列的工业用螺杆式
冷水机组
,供水温度范围广泛,可提供5℃到15℃的冷冻水,甚至支持乙二醇溶液作为载冷剂,提供-5℃至+5℃的低温工艺冷冻水,适用于冰蓄冷、低温送风等多种工业应用,制冷量范围为94KW到3360KW。用户可根据需要定制
大温差
或高出水温机组。中温系列的螺杆冷水机组出水温度为-5℃至-...
冷水机
与中央空调有什么区别?
答:
其实从
冷水机组
的制造厂商来讲区别不大,但是假如从应用场所来讲则有些区别。通常的温馨性空调冷水出水温度7度,5度温差,目前有些公司推行的
大温差
也不过在出水温度5度左右,温差在9度。工业场所的请求就五花八门的,有的请求在15度或以上出水,有的请求温差大,有的请求出水温度低...。还有的请求...
400冷吨的
冷水机组
的冷冻水额定流量是多少
答:
这个看你是哪一种机组,如果是双极
大温差
的
冷水机组
,流量要小于240立方,如果是进水温度为12度出水温度7度,那么温差为5度计算时流量应该在240立方。计算公式{4200*温差(5度)*流量(设为X)}/3600秒=400*3.5 X=240立方。参考资料:www.worldment.com.cn ...
400冷吨的
冷水机组
的冷冻水额定流量是多少
答:
这个看你是哪一种机组,如果是双极
大温差
的
冷水机组
,流量要小于240立方,如果是进水温度为12度出水温度7度,那么温差为5度计算时流量应该在240立方。计算公式{4200*温差(5度)*流量(设为X)}/3600秒=400*3.5 X=240立方。