变频器接地故障都有哪些原因?

如题所述

应该是负载端有漏电部位
使用万用表测量负载端对地电阻。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。  (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。

详细检查接地系统是否完好,检查电机绝缘,确认外部没问题的话,再考虑变频器是否自身问题,误报故障!追问  外部已经确认了没问题。就是不知道该怎么检修变频器 回答  “外部已经确认了没问题”,不知道电缆是否也详细检测过绝缘,如果真的外部没问题的话那就是变频器内部逆变部件IGBT问题了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-26
变频器报接地故障可能由于以下因素:
一、电压因素:
(1)、IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致其击穿损坏;
(2)、供电电压过低时,使负载能力不足,运行电流加大,运行电机易产生堵转现象,危及IGBT模块的安全;
(3)、供电电压波动,如直流回路滤波(储能)电容的失容等,会引起浪涌电流及尖峰电压的产生,对IGBT模块的安全运行产生威胁;
(4)、IGBT的控制电压——驱动电压低落时,会导致IGBT的欠激励,导通内阻变大,功耗与温度上升,易于损坏IGBT模块。
二、电流因素:
(1)、过流,在轻、中度过流状态,为反时限保护区域;
(2)、严重过流或短路状态,无延时速断保护;
三、温度因素:
(1)、轻度温升,采到强制风冷等手段;
(2)、温度上升到一定幅值时,停机保护;
四、其它因素:
(1)、驱动电路的异常,如负截止负压控制回路的中断等,会使IGBT受误触通而损坏;
(2)、控制电路、检测电路本身异常,如检测电路的基准电压飘移,导致保护动作起控点变化,起不到应有的保护作用。