变频器可以实现软启动功能,可以实现无级变速。只要变频器的加速时间不为零,说明变频器本身就在软启动状态的。或者说,软启动是变频器本身固有的一个功能,无需单独进行设置,变频器上也没有这样的参数。
设置方法:
1、变频器作程序运行模式时,F69 = 0,F08 = 100s,F09 = 100s,F38 = 0,F44 = 100Hz,F51 = 1,F52 = 400s,F53 = 01,F54 = F56 = F58 = F60 = F62 = F64 = 0。假设其它参数都已按实际情况设定完毕,此时外控端子X3闭合。
2、变频器开始运行,变频器驱动交流电机在100s内从0Hz加速到100Hz运行频率,运行300s后,又在100s内从100Hz缓慢减至0Hz,完成了软起动和软停车。
3、当变频器作普通变频器时,此时:F00 = 100Hz,F01 = 3,F02 = 1,F08 = 100s,F09 = 100s,假设其它参数均已根据实际情况设定完毕,则外控端子FWD或REV与GND短接时,变频器驱动交流电机在100s内从0速加速至运行频率100Hz,当FWD或REV与GND断开时。
4、变频器驱动交流电机在100s内从100Hz速度减至0Hz,电机停转,完成了软起动和软停车。除森兰BT40 - 45kWT型变频器外,有的变频器也有类似功能。需特别说明的是:如果电机重载需起动转矩较大时,则需选用比电机容量高一级的变频器,否则无法实现软起动。