海尔中央空调125一拖四内外机换算糸数是多少?

如题所述

理论上是1.3,也就是外机125(即12.5KW),内机可以配到162.5(即16.25KW)。

对此需要提醒:

1.首先需要弄清楚这里比值里面的外机制冷量是使用的修正后的制冷量,关于制冷量修正有几个方面:

①室外气温修正(高于35℃修正系数小于1)

②配管长度修正(长度大于5米修正系数小于1)

③内外机高差修正(高差大于5米修正系数小于1)

④室内空气湿球温度修正(高于19℃修正系数小于1)

具体修正方法及系数,参见厂家技术手册。

2.通过对外机制冷量进行修正后,内机制冷量总和÷外机修正后的制冷量≤1.3

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答