在选好了差压式流量计后 如何选择差压变送器的量程在合适范围之内,有没有具体的计算公式 有的话发给我 23

在选好了差压式流量计后 如何选择差压变送器的量程在合适范围之内,有没有具体的计算公式 有的话发给我 [email protected] 最好有例子说明啦 谢谢!

差压流量计的通用计算公式如下图所示,由式1推导可得到式2。式中Q代表流量,△P代表差压,ρ代表流体密度,K是仪表系数,由流量计出厂标定时得到。

像您这种情况,首先应确定差压式流量计的节流元件是什么形式,是孔板、文丘里、V锥、还是巴类,应向厂家索要差压计算书,差压计算书中应包含最大量程和最小差压等参数,根据这些即可选择合适量程的差压变送器了。

在计算差压时,会涉及到K系数,也就是仪表系数,这个是根据厂家的经验数据得到的,用户自己计算比较困难,除非是标准的节流元件,有数据可查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-04
简单来说 差压值要开方输出才能对应流量
实际应用中 计算比较复杂 一般很少自己计算的 这个都是用软件来计算的 下面给你一个实际的例子看看吧

一. 流量补偿概述
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:

Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)

其中:C 流出系数;

ε 可膨胀系数

Α 节流件开孔截面积,M^2

ΔP 节流装置输出的差压,Pa;

β 直径比

ρ1 被测流体在I-I处的密度 ,kg/m3;

Qv 体积流量,m3/h

按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下:

Q = 0.004714187 *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa

也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。

在根据密度公式:

ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50

其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值

ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点

结合这两个公式即可在程序中完成编制。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-03
你管道的压力。压差的范围,决定了你要选的压力变送器

可以电连 或QQ
相似回答