77问答网
所有问题
我想用S7-200的PLC跟变频器通讯。要怎么才能实现?
这样的情况可以快速学会吗?最好有例子,还有三菱变频器的设置。
举报该问题
推荐答案 2018-04-28
不同设备间的通讯要搞好以下几点
1:硬件连接,S7-200有485通讯口,你要和变频器的485相连,保证接线正确;
2:按照通讯协议设置好通讯参数,包括站地址、波特率、奇偶校验等;
3:访问正确的内存地址,这个地址需要厂家提供。
我手头有案例,你发邮箱过来。我发给你
补充:西门子PLC与三菱变频器通讯应该选择Modbus-RTU协议会方便一些。注意三菱变频器485接口是4W的,西门子PLC485口是2W的,要注意接线正确,这是前提。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpvYvWpqpq3IvNGv8pN.html
其他回答
第1个回答 2018-05-03
通过你的智商
相似回答
求助:
S7-200
控制MM440
变频器
方案
答:
确认S7-200和MM440之间的通讯方式,一般可以通过RS485通讯进行连接
。在S7-200中编写PLC程序,通过指令控制MM440的启停、变频、反转等操作。编写程序的过程中需要根据实际需求进行编写。在S7-200中设置相关参数,如频率、电流、电压等,这些参数需要根据实际负载情况和变频器的技术参数进行设置。在S7-200中...
200PLC怎么
与ABB
变频器
acs550
通讯
答:
200PLC用PLC
+EM277PROFIBUS-DP模块和
变频器
+PROFIBUS扩展卡与ABB变频器acs550
通讯
。《
S7-200
PLC基础及应用》在简单介绍低压电器、PLC基础知识及应用特点的基础上,从教学和应用的角度出发,阐述了S7-200 PLC的性能特点、硬件结构、工作原理、编程资源及指令功能。通过工程实例,对
PLC控制
系统的编程环境、...
西门子
s7-200
plc怎么
连接西门子mm420
变频器?
变频器用于控制鼓风机
答:
有2种方法,
方法1:采用I/O硬接线方式
,通过S7-200的开关量输出控制变频器的启动/停止,通过模拟量输出(4-20mA)控制变频器的频率,通过开关量输入模块采集变频器的状态信号(运行、故障等)。方法2:采用通讯方式,只需一根通讯线,就可采集变频器的所有状态,并控制变频器的启停和频率。建议采用方法...
不同品牌
的PLC
和变频器如何
通讯
,譬如西门子
S7-200
PLC与台达
变频器?
答:
每一种品牌
的PLC
或变频器,他们都会遵循一些国际通讯的协议,比如,Profibus,Modbus等,这些可以在相关产品的手册上找到!他们放在一起时,需要大家同用一种协议,假如
用S7-200
PLC和台达
变频器通讯
,可以把S7-200PLC做主站,变频器做从站。可以通过Profibus总线
实现通讯
!
s7-200plc怎么
和abb
变频器
acs510
通讯
答:
1.首先看ACS510是否标配MODBUS
通讯
,或者要加通讯卡。2.查看手册设置好
变频器
的波特率,从站地址,通讯协议,奇偶校验等,和
PLC
侧要一致。3.
200
侧调用MODBUS库,比如只需写参数到40001的某个位,则只发送一次既可,如果要实时更新的就要周期型的发送,注意一下西门子的高低字节和ABB的是否相同。
PLC
和
变频器通讯
答:
1、概述 三晶S350系列变频器提供了RS485
通讯
接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/
PLC
,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子
S7-200的
MODBUS串行通讯。2、通讯参数设置
要实现变频器
与上位机的通讯控制...
s7-200
与
变频器通讯
的方法?
答:
一般变频器都集成485
通讯
接口,可以
用PLC
和变频器进行485通讯。西门子
的变频器
支持USS协议,其他品牌变频器一般支持MODBUS协议。
S7-200
编程软件有通讯协议库,USS和MODBUS协议库。可以调用协议库完成通讯。
大家正在搜
plc怎么控制变频器的频率
plc和变频器怎么通讯
西门子S7200的PLC实现七段
PLC与变频器通讯
PLC和变频器的关系
PLC读不了西门子变频器频率
plc控制变频器的频率
PLC变频器
PLC控制变频器试题
相关问题
S7-200与变频器通讯如何做
s7-200与变频器通讯的方法?
求一个S7-200 PLC与变频器通讯的程序
如何实现s7-200PLC和变频器之间使用MODBUS通信
大哥请教下你是如何实现S7-200和两台变频器通讯的,需要什...
PLC与变频器之间怎样建立通讯: 如s7-200如何改变MM...
西门子s7-200plc和变频器做RS485通讯需要满足几个...
PLC与变频器如何通讯?