算了一下,电机的功率为10.4*18.2*1.732*0.93=305KW
有几个问题可能会影响到你的电度表计量结果。
电流互感器和电压互感器的安装位置与电度表的安装位置,如果前两者装在现场,电度表安装在距离现场很远的高压配电室,电度表会把线路损耗也计量进去,导致实际功率会比测量功率高;
互感器变比过大,没有处于最佳测量范围,建议换用25/5的互感器,电度表和互感器可能处于正向误差,最大可能达到+0.5%,倍比过大,电表精度也有限,所以很容易造成电度表和互感器的误差积累,可以适当把计量时间延长,比如一周以降低电表读数误差;
夜间电压可能会更高一些,你所取的电压电流值不能代表晚上的情况,在深夜电机实际功率可能会超出额定功率,建议你增加取样次数,特别是不同的时间段的电压电流取样值;
计量时间可能不是严格的48小时,所以也建议你延长计量时间,以避免这种误差;
可能存在谐波影响电度表计量精度;
我能想到的就是这么多,以下建议请楼主酌情采纳
在散热良好的情况下电机适当超载(10%以内)完全没有什么问题,如果只是内部计量发现了这个问题,只要电机温升正常,大可不必管它,除非是这块电度表是直接计量缴费的,那楼主如果发现计量偏差太大,就该引起注意了。
变压器的功率和电机计算