涡街流量计安装规范要求

在上海有恒测控订了几台涡街流量计,一直好奇怎么安装,有什么要求吗?

①安装场所不应有强烈震动或是强磁场干扰:泵或是阀门等引起的管道震动将造成测量误差,严重时甚至影响仪表的正常测量。须在其上下游2D处加设管道紧固装置,支撑管道或用软管隔离,加强抗震效果。
②避开高温热源和折射源的直接影响:必须安装须有隔热通风装置。在测量蒸汽等高温介质时,为防止转换器温度过高应进行隔热处理,以确保流量计外壳暴露在外,以便热量向外辐射,防止仪表电子部件温度过高影响流量计寿命。
③避开高温环境和强腐蚀气体环境:若必须安装,须有通风措施。
④防爆型流量传感器和变送器安装于危险场所:安全栅、显示仪表、供电电源、计算机等关联设备必须安装在安全场所,流量计和变送器应有可靠接地,防爆地线不得与强电系统保护接地共用。
⑤流量计应尽量避免安装在架空较长的管道上:由于管道的下垂容易造成流量计与法兰之间的密封泄漏。若必须安装须在流量计的上下游2D处分别设置管道支撑点。
⑥仪表最好安装在室内环境,安装在室外应注意防水、防晒及防潮,石油防护罩遮阳,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
⑦流量计应避免安装在阀门出口较近处:否则阀门的开关会影响流量计寿命,严重时会损坏流量计。为方便维修,应安装旁通管道特别是某些生产过程中不能中间停止流体的场合。
⑧须保证管道内介质处于满管状态:流量计安装在水平或者垂直管道上,如果安装在垂直管道上,被测介质时液体时须自下往上流动。
⑨流量计的上游不应设置流量调节阀:而是把流量调节阀放在流量计的下游位置。
⑩仪表对安装点的上下游直管段有一定要求:否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-17
1.合理选择安装场所和环境。避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀 环境等,同时要考虑安装维修方便。
2.上下游必须有足够的直管段。若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥40D。
相似回答