防雷开关和空气开关的区别

如题所述

1.工作原理不一样

防雷开关在线路中瞬态过电压增大时,会自动将电源防雷器从主电源线路中断开,或主线路熔断器烧断;

空气开关当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

2.保护作用不一样

防雷开关是针对线路中的用电设备、通信设备等免受线路中浪涌损害的设备;

空气开关是保护线路中的短路、过载等。

3.保护范围不一样

防雷开关不仅能够保护电源,还能保护通信线路的设备;

空气开关保护的是用电设备。

扩展资料:

防雷开关安装方法:

浪涌保护器采用35MM标准导轨安装,对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:

1)确定放电电流路径

2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。

3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,

4)设备与SPD之间建立等电位连接

5)要进行多级SPD的能量协调

为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。

一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。

参考资料:百度百科-空气开关

参考资料:百度百科-电源防雷器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-19
很多人在安装电源防雷器的时候会问需不需要同时安装空开,空开装在什么地方,本文介绍一下电源防雷器和空开的关系;

首先要知道空气开关它在哪些情况下可以保护跳闸:过流、欠压、短路、缺相等等。不同用途或装于不同地点的空气开关选用的型号与性能有所不同,所以要具体问题具体分析。

如果雷击引起线路(开关的出线方)接地短路出现过流或短路电流,如果电流超过了开关的动作电流就会跳闸。

一般防雷保护设计不是装压敏电阻问题而是装更完善的SPD。SPD中的保护元件就有氧化锌压敏电阻或气体放电管等,单装一个压敏电阻的方法不好,不仅结构不便,还有一个压敏电阻参数的选择问题。选用SPD也有参数的选用问题。

一般来说,电源防雷器前需要安装熔断器。DEHN的资料说,当主线路熔断器通流量太大时,电源防雷器电源连接线路中需要安装通流量小的熔断器。这样,当开关型续流时间过长,或限压型电源防雷器元器件老化而引起短路时,可以自动将电源防雷器从主电源线路中断开,或主线路熔断器烧断,总之,起到保护作用,避免发生火灾。小的漏电电流(但是大于允许值)也可能引起电源防雷器起火,所以电源防雷器模块内要求有热熔是自动脱扣装置;电源防雷器失效指示(窗口转红)就是该装置动作时连动的。
空气开关,当有超过1ms、大于空气开关额定电流6倍以上的电流流过时,空开将自动断开。由于空开的安装和操作要比熔断器方便,目前国内普遍使用空开代替熔断器。使用空开必须注意:

1、额定通流量,过小通流量的空开将经常动作,且很难发现,使电源防雷器不起作用;过大则空开本身难起保护作用;

2、空开断路时能自动切断的电流(一般为几KA),太小,则空开本身将发生爆炸或接点自动熔焊。

3、不太重要,允许一段时间停电(或有UPS或电池供电)的线路,当空开型总开关额定电流不太大时,可以省略电源防雷器前空开。这一般不是出于经济考虑,而是安装位置有限。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-01
一、空气开关一般是用来控制供电线路的通断功能的,兼具防短路、超载等,但本身并不具备防雷功能。
二、家庭电路中安装空气开关后,还需要做可靠的保护接地和防雷接地,或者安装必要的防雷设备。比如防雷器。空开与防雷器是不能等同的,是两种不同的电路保护设备。防雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
三、如果线路中只安装了空气开关,雷击时的感应电流会顺着供电线路到达被保护设备,不但是造成设备的损坏,还会使整个供电线路终端,信息数据的丢失。因此,供电线路中还是要安装防雷器或者规范做好防雷接地的。