热电阻和热电偶接线

如题所述

1、热电阻接线方法
(1)二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线只适用于测量精度较低的场合
(2)三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的称为三线制,这种通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的。
(3)四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
2、热电偶接线方法
(1)a在管道安装中,感温元件的工作端应置于管道中流速处。热电偶的保护套管的末端应越过流束中心线5~10mm。
(2)感温元件与被测介质形成逆流,应迎着气流流向插入,至少应与被测介质流束方向成90°。特别情况下也不能顺流安装测温元件,否则会产生测温误差。
(3)插深一般不应小于300mm,如果插入深度不够,外露部分又空气流通,这样所测出的温度比实际温度低3~4度。
(4)在测温元件安装时,应防止电磁场干扰的引入而影响准确测量。在接线时一定要确保良好接触,拧紧空心螺栓,然后盖紧接线盒盖子,对不得不露在空中的热电偶加防雨措施,以防雨淋损坏元件。为保护补偿导线不受外来的机械损伤和由于外磁场而造成对仪表的影响,补偿导线应加以屏蔽,并且不准有曲折迂回的情况。
(5)热电偶和热电阻应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换。
(6)测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。
(7)热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对。h高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答