6.5*6米客厅不加梁怎么配钢筋,现浇顶
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-20
6.5÷2=3.25,3.25X6.5开间也不小了,为什么不在中间做一道梁呢。6.5X6.5的开间,板厚1/37X6.5=175mm,这样板太厚了,配筋与砼都不经济。3.25X6.5的开间板厚1÷37X3.25=80mm,实取100mm即可,这样配筋∮8@150mm,双向,负筋可用∮6@150mm。6.5米梁上面不砌砖墙,梁截面取240X550mm,配筋底筋4根∮18,面筋2根∮18加两端各一根2米长负筋,箍筋∮8@100/200。腰筋2根∮12。