家用无塔供水器水器2楼水特别小
家里安了无塔供水器,水压是在0.2。
水可以压到2楼但是水特别小。
我把水压调到0.3
2楼的水也没什么变化 我又调到0.4
但是2楼水还是很小 也没什么变化
请问这是哪里的原因呀?
举报该问题
推荐答案 2014-05-29
应该是管道和阀门上有问题。你可以看一楼的水量是否随着你的压力变化起变化。如果是那就注意力放在二楼。0.1的压力都能上二楼。但你的设备应在一楼。二楼的水量是会小于一楼的。卸掉二楼阀门试试。或从一楼接个临时水管上二楼看看。比对一下。一般很快能找到原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GppYINGGNpNYpvGvGWp.html
相似回答
小型
无塔供水器
压力小了怎么办
答:
1、找到卫生间入户主管道,中间剪开,从进水管引出一段明管,配备扬程在30-40米之间的小功率自吸泵一台。按人均30-50升搭配
无塔供水器
压力罐,与自吸泵连接后,务必按要求安装单向止回阀,否则我们辛苦增压的水源会给楼上楼下提供了高压水源。出水口管道再回到我们剪开的管口另一端,做好连接,这样...
无塔供水
设备出水
特别小
是什么原因
答:
老师您好!出水
特别小
是因为好几个原因,1是不是你的出水口小?2试试电接点压力表调的气压小?3是不是你们用户的管网用的管子细?4是不是哪堵塞了?还有水泵上一罐水要多长时间?是不是水泵时间长了没劲了,或水泵反转,
无塔供水器
上
二楼
水塔满时水量大水少时水量小怎么办?
答:
这可能是与自动补水系统的问题有关,请检修自动补水系统
。这种设备这个自动补水系统最容易损坏的。
无塔供水器
上水少怎么回事?要怎么解决
答:
想解决此问题,最简单的方法,
把水放干净,进来点空气就行了
。或者是增加一个补气组件,家用的话,两个对丝,一个单向进气孔就解决问题 无塔自动供水器在使用过程中,往往会有出水量逐渐减少的现象,其原因甚多,问题复杂。最普遍的是水源和管井这两方面的原因。属于管井本身的原因,除一般抽水设备故障...
卫生间用的太阳能
无塔供水
为什么水流小是什么原因?
答:
2. 卸下上部的水龙头,这个时候,软连接和水龙头一起都可以拿下来了,3. 把软连接和水龙头分开,检查软连接是否完全畅通,检查方法就是对着软连接吹口气,看通气是否顺畅。4. 检查水龙头,这个因为水龙头种类繁多,一定要仔细检查。我家的是最繁琐的那种,带花洒的那种,卸起来比较麻烦,一般的水龙头...
有谁知道
家用无塔供水器
压力小是怎么回事呀!
答:
一般来说
家用无塔供水器
的压力要求是4个压就够了 大多采用 离心泵 杨程是一方面 但是你要考虑管道的口径 大小 还要考虑管道是否有堵塞 距离也是一方面
大家好,请问
家用无塔供水
压力小出水不大怎么办,可以加压吗
答:
把电接点压力表调高一点就可以了。
大家正在搜
家用无塔供水器能用几楼
无塔供水器可以安装在2楼吗
无塔供水能供7楼吗
无塔供水上二∴楼水压多少合适
无塔供水六层楼的用几个压力合适
无塔供水怎样把水压倒三楼
五层楼需要多大的无塔供水
无塔供水为什么不能上楼
3层楼供水用多大水泵
相关问题
我家用的是无塔供水,但二楼热水器水小,请问可以装增泵吗,装在...
家用无塔供水器低压太小怎么办
无塔供水器水压时大时小
无塔供水器在一楼水开二楼就不上水怎么解决?
家用无塔供水器,没什么压,水量小
家用无塔供水器容量太小了,可以在装一个大水箱在旁边。要是可以...
有谁知道家用无塔供水器压力小是怎么回事呀!
家用无塔供水器为什么感觉压力越来越小,都调到3个压了。求解?