双电梯(一消防电梯),和楼梯通道转盘(逃生通道)有加压风口取消了,这是强制标准吗?

如题所述

呵呵,不能取消,逃生通道必须有正压送风口。这是强制标准要求,原文如下: 9.3.1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施: 1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间; 2 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室; 3 设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 9.3.3 防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40—50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。 9.4.1 设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施。

满意请采纳