西门子200SMART PLC怎么和三菱 变频器通讯
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-21
三菱变频器具有PU接口,可以和西门子200SMARTPLC走485MOUDBUS通讯的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GppNGpvGp3pvWvq8Ivp.html
相似回答
三菱变频器
与
西门子
s7-
200 smart如何
走rs485
通讯如何
接线?
答:
如图所示,这个是
三菱
D740的RS485的管脚定义,根据这个定义。将3,5脚短接,接到S7-
200SMART
的3脚。将4,6脚短接,接到S7-200SMART的8脚。望采纳。。。
西门子200smart怎么与三菱
q系列
通讯
?
答:
三菱变频器
具有pu接口,可以和
西门子200smartplc
走485moudbus
通讯
的。
西门子200PLC和三菱
D700
变频器
MODBUS
通讯
,
怎么
接线?
答:
西门子的3、8与D700的3、6或4、5接就可以
。三菱D700系列RS485通讯PU接口定义:西门子的9针通讯口定义:
西门子SMART200
modbus通讯主从同时启用
smartPLC
对
变频器通讯
是主站...
答:
一个口应该是不行的 需要加挂一块SB-COM板 两个口各写各的就行了
主站的初始化程序和从站的初始化程序的PORT引脚不同,不影响 或者一个MODBUS-RTU,另一个走MODBUS-TCP,反正200SMART都原生自带一个485口和一个PN口
西门子
s7-
200
一个通讯口
怎么
可以同时
与变频器通讯
也可以和电脑通讯
答:
这个不行啊,你S7-200
和变频器 通讯
使用的是MODBUS RTU通讯协议吧 电脑和S7-200通讯使用的是PPI协议 同一个接口不能同时使用两种通讯协议。建议你购买 带有两个串口的S7-200 CPU224XP 或CPU226 或者扩展 DP模块或以太网模块,但是这种费用就很高了。还有你可以用S7-
200SMART
替代老的S7-200 因为S7...
西门子plc
simatic s7-
200 smart
sr40
与变频器
mm440 可以
通讯
吗
答:
可以
通讯
,通过USS或MODBUS。
西门子smart200plc怎么
用
通信
读取
变频器
的内部常用数据编程实例_百度...
答:
我使用的是ABB的
变频器
,采用modbus
通讯
协议,如果使用其他品牌需要查询存储器地址即可,希望你有用!
大家正在搜
西门子300和变频器通讯
西门子200与台达变频器通讯
西门子200plc与变频器通讯
西门子变频器通讯地址
西门子变频器通讯故障
西门子plc与变频器通信
西门子变频器f006处理
西门子s120变频器手册
西门子变频器故障代码a0501
相关问题
200SMART PLC RTU与台达变频器RTU通讯,频率...
三菱变频器与西门子s7-200 smart如何走rs485通...
s7200 smart 与变频器MM430进行uss通讯,程...
西门子S7-200SMART ST20怎样依次实现与十台AB...
西门子smart200plc怎么用通信读取变频器的内部常用数...
西门子S7-200与ABB ACS510变频器通讯程序
三菱fr-d700与西门子200smart modbus通讯...