检查PC/PG接口设置是否和通讯线匹配。
检查通讯线驱动是否正常。
以上2条正常可能是通讯线或PLC通讯口损坏。
还有一种可能当200通讯口设置成只有口通讯的时候,只能将PLC模式开关置于STOP才能正常通讯
还有就是检查你电脑接口有没有问题,比如供电不足。
扩展资料:
追求卓越:
取得卓越的业绩和运营成果。
追求卓越,是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景制定这一远大目标,并在其指引下提供优异的质量及超越客户需求的解决方案。一直如此。
追求卓越还意味着吸引市场上最优秀的人才。我们将帮助这些人才掌握获得成功所需的各种技能,给他们提供发挥潜力的绝佳机会。我们致力于营造一种高绩效企业文化。
追求卓越不仅仅关系到我们今天所做的一切,它还要求我们找到一条持续改善的道路。这需要我们灵活、积极地迎接变革,从而确保我们能够牢牢把握新的机遇。
参考资料来源:百度百科-西门子股份公司
(1) Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同,通常设置“2”;
(2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”)
(3) Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同
(4) 有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯,只能打到STOP模式。
(5)如果使用的是USB/PPI电缆,应注意设置
追问高手你好!我用的是USB转RS232的转换编程线! 本地连接设置为COM1 !其他设置都试了都没有用!求解!谢谢!
追答你好,首先请确定USB转RS232通信驱动是否装好?装好后应该可以在设备管理器中看到如图
COM3就是应该连接到的接口;
然后请看一下PLC地址是否你曾经改过,默认为2,如果改过应该最大到126,可以想想;
还有确定你的波特率与你的PC/PPI电缆设置的拨码是否相同,如图
然后在看看Set pg/pc中是否有PC/PPI cable.ppi这一项?我的软件曾出过这样的问题。
最好将PLC上的拨码搬到STOP位置上,进行通信连接。
如图
就这些,一定可以找到你的PLC。
谢谢!你给我的资料!我处理好了!
本回答被提问者采纳