气体泄露定量报警系统的主要功能是什么?

如题所述

韦弗斯SF6浓度在线监测系统根据GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》和DL
408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6气体浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度检测报警仪等。
韦弗斯SF6浓度在线监测系统主要应用在变电站内35KV
SF6开关室及500KV、220KV、110KV
GIS室,对SF6组合电器设备室环境中SF6气体泄漏情况和空气中含氧量进行实时监测。当发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体的密度是空气的5倍多,积累于低层空间,并造成局部缺氧,引起重大事故。
系统主要功能:

 
状态监视
1、SF6浓度和氧气含量监测:365天24小时实时监测开关站环境SF6浓度和氧气含量,系统主机和监控室计算机同步显示监测结果。
2、温、湿度在线监测:365天24小时实时监测并动态显示当前开关站环境温度和湿度数值。
3、系统运行状态实时监测:实时监测系统内各监测单元的通讯状态,系统主机和监控站界面同步显示监测结果。
4、自动语音提示:工作人员靠近开关站入口时系统自动以普通话方式提示环境安全状况,提醒工作人员是否可以安全进入开关室,语音音量大小可调。  
5、声、光告警:监测到SF6浓度超标或缺氧时,系统以高频笛音以及告警灯报警提示现场人员及时处理。 
6、风机运行状态指示:显示当前风机的运行状态,如处于停止状态,则显示近一次风机启/停时间,便于判断进入开关室前是否需要强制通风。

 安全控制
1、风机联动控制:实时检测到SF6浓度超标≥1000ppm或缺氧低于19.6%时,自动控制风机通风,直到SF6和氧气浓度恢复正常,再持续通风10分钟后将自动关闭风机。 
2、风机定时控制:自定义时段通风(多达24个时段),保证开关室每天都能按时通风。通风启/停时间可灵活设置。能满足用户的各种排风需求。 
3、远动告警:提供硬接点的形式支持与远动装置连接,实现主控室或调度中心的远程告警。

 数据处理
1、监测数据存储:环境状态异常数据存储,监测历史数据海量存储能力满足10年以上运行要求。 
2、历史数据查询:可分别在主机菜单或主控室计算机中对任意时间段的历史数据进行查询和管理。 
3、系统自愈、自恢复:独立、专用的故障自检、自愈模块在系统程序出错时能够进行自引导,自恢复。 
4、全触控操作功能:全触控操作模式,系统可根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入,缩短了系统的反应时间,节省了用户等待时间;同时系统操作更加便利,外观简洁、美观。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-04
气体泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。它主要检测空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或者缺氧时,能实时进行报警,同时自动开启风机进行通风,控制开关室门的电控锁闭合,并具有湿温度检测、工作状态语音提示、远程报警等诸多丰富功能。
1、环境中SF6气体含量定量检测功能。

2、SF6气体含量超标报警功能。

3、空气中氧气含量检测功能。

4、缺氧报警功能。

5、缺氧或SF6含量超标,强制排风功能。

6、人工设置报警点。

7、环境中温、湿度检测显示功能。

8、定时排风功能。

9、定点采集功能。

10、人工强制排风功能。

11、上次排风时间显示功能。

12、实时显示各种参数功能。

13、SF6、O2含量曲线分析功能。

14、数据报表功能。

15、历史数据查询功能。

16、红外检测提示功能。

17、可选无线报警功能。

18、可选有毒气体(如CO、CH4、H2S)的含量监测。

19、可选外部输入信号接口,输入信号可来自烟雾探头、门磁开关等。

20、可选输出接口,实现自动119火灾报警、启/停除湿机、电控门等众多智能化控制功能。

21、可选数字式SF6密度继电器结合组网,组成全方位的SF6气体泄漏监控系统。

22、可选远程网络进行监控系统运行状态,直接控制主机或变送器的运行。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-09-28
一、在GIS上安装气体密度监测装置的必要性
GIS作为近几十年来得到很大发展的主开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便、使用寿命长等优点,在电力系统中得到了广泛的应用。
GIS 中的 SF6 气体压力和密度对 GIS 产品的性能起着至关重要的作用。
密度是指特定物质在特定条件下每单位体积的质量。GIS中的SF6气体被密封在一个固定容积的容器中,在20℃的额定压力下具有一定的密度值。
安装在GIS上的SF6气体浓度监测装置,带有指针和刻度,称为气体密度计; 没有指针和刻度,它被称为气体密度开关; 有的SF6气体密度计还同时带有电子接点,称为密度开关。密度继电器,如果密度继电器具有密度、压力和温度的实时数字信号输出,则称为远传密度继电器,是一种用于测量SF6气体密度的专用仪表。
二、GIS中气体监测系统SF6浓度的原理
GIS运行过程中,由于电流的流动,导体不断发热,因此气室内的温度会升高,其气压也会升高。
当导体散热与GIS外壳散热达到平衡时,气室内SF6温度达到稳定值。这个稳定值减去环境温度就是SF6的温升值。
由于双层金属带的补偿,此时SF6气体密度计显示的值为20℃压力值时气室内SF6的压力值+温升温度价值。密度计一般做成绝压计,以适应不同海拔高度的设备工作。
SF6气体密度继电器的结构是一个密度计加一个电接点开关。电接触开关可以将机械作用转换为电信号。密度计除显示功能外,还具有继电器功能,即输出现场供气报警和锁定。节点信号。
一般密度继电器有三对点,每对点有一个静触头和一个动触头。静触头根据设备灭弧性能要求的SF6气体密度值设定。
当SF6气体泄漏时,压力会下降,当下降到报警设定值时,静触头和动触头吸合,SF6继电器输出一对点报警信号。
这时,用户需要给设备供气。如果压力继续下降并下降到闭锁设定值,继电器输出另一个闭锁信号给连接点,闭锁设备的控制系统。
此外,当设备因供气或其他意外情况产生过电压时,继电器也会输出接点过电压报警信号,提醒用户,实现用电设备的安全运行保护。
SF6继电器触点导通的可靠性直接决定了高压开关柜动作的可靠性。
SF6继电器的触点材料一般为银镍合金,表面镀金厚度为10m,以保证开关柜在各种恶劣环境下长期工作的可靠性。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-03-28
气体泄露定量报警系统的作用是当现场可燃/有毒气体浓度到达报警值后就会触发报警从而提醒用户注意,从而保证了用户的生命和财产安全。
第4个回答  2015-08-14
简单来说就是防止 SF6 泄露,导致工作人员危险的设备。

基础功能包括 SF6浓度报警 O2浓度报警 定时排风 语音提示手动排风等功能

无线SF6(六氟化硫)泄露在线监测

分辨率可达1ppm,安装简单,采用红外在线监测原理使系统更加可靠。

具有语音提示及报警功能,并且可以自行控制风机运行,具备网络功能,使用户可以远程查看室内SF6泄露情况。