风机盘管系统中两管制,三管制和四管制的区别

如题所述

1、原理不同

两管制的工作原理是由冷冻站的冷冻水和由热交换站来的热水在空调供水总管上合并,通过阀门切换,把冷热水用在同一管道;

三管制的工作原理是冷、热水供水管同时接至了末端设备;

四管制的工作原理:所有末端设备中的冷、热盘管均独立工作,冷冻水和热水同时独立独立送至各个末端设备。

2、适用场合不同

两管制系统适用于绝大多数高层民用建筑中;三管制系统用于底层民用建筑中;四管制系统

投资高,也用于用于高层建筑以及重要场所。

扩展资料:

风机盘管应根据房间的具体情况和装饰要求选择明装或暗装,确定安装位置、形式。立式机组一般放在外墙窗台下;卧式机组吊挂于房间的上部;壁挂式机组挂在墙的上方;立柱式机组可靠墙放置于地面上或隔墙内;卡式机组镶嵌于天花板上。

明装机组直接放在室内,不需进行装饰,但应选择外观颜色与房间色调相协调的机组;暗装机组应配上与建筑装饰相协调的送风口、回风口,并在回风口配风口过滤器。还应在建筑装饰时留有可拆卸或可开启的维修口,便于拆装和检修机组的风机和电机以及清洗空气换热器。

目前,卧式安装机组多藏于顶棚上,其送风方式有两种:上部侧送盒顶棚向下送风。如采用侧送方式,可选用低静压型的风机盘管,机组出口直接接双层百叶风口;如采用顶棚向下送风,应选用高静压型风机盘管,机组送风口可接一段风管,其上接若干个散流器向下送风。

卧式暗装机组的回风有两种方式:在顶棚上设百叶或其他形式回风口和风口过滤器,用风管接到机组的回风箱上,不设风管,室内空气进入顶棚,再被置于顶棚上的机组所吸入。

此外,选用风机盘管时应注意房间对噪声控制的要求。

参考资料来源:百度百科-风机盘管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-02
风机盘管的两管制与四管制的区别在于:
两管制:
普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;
四管制:
多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖(主机需要同时具备制热及制冷的功能)。
第2个回答  推荐于2018-03-19
连接方式如图:【补充】有不少人对管制有误解,排管是指风机盘管的铜管排数,而管制是指每栋楼水系统的形式。以下是相关知识: 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。    优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;   缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。 优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀; 缺点:初投资高,管路布置复杂本回答被网友采纳