MM440变频器报故障 故障代码F0453,是怎么回事?

如题所述

F0453 电机堵转 原因: - 升降斜率太陡。 - 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。 - 电机连接错误。 - 电机太小。 - 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。 检查和对策: - 电机的连接。 - 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再启动功能 P1200 - 换一个功率大点的电机。 - 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。 (如果上述几项不能解决) - 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。