变频器进线加装漏电开关会跳闸....

我有一台ACS550,15KW变频器,原本没有漏电开关。一年前加装的漏电开关,一直能用,偶尔有跳闸现象。最近两天老是跳闸,有时候上电就跳,有时过一段时间跳。换了一台新的变频器之后就正常了。我把问题变频器拆下来接上380V,不带漏电开关能正常用。加上漏电开关又跳,我建议他们把漏电开关取消,但是他们不同意。。。。我觉得问题在安规电容上或者大的滤波电容再就是整流桥上,有没有高人帮我分析一下。。

原来没事,近期突然出现的问题,并且新的变频器没有这个问题,就足以说明原来这个变频器确实出故障了。
漏电开关跳闸,说明回路中出现了剩余电流(先不考虑变频器输出端电容耦合泄露的电流),首先检查机器绝缘,还有你所说的相线对地线的安规电容或高压瓷片电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
变频器输出高次谐波,漏电流比常规要大,所以常规的漏电开关容易脱扣,必须使用规格大的或者专用型的漏电开关。
好多变频器手册里面有专门的漏电开关安装选配资料。
变频器 漏电开关漏电流保护值不能选择30MA的,要选择200MA---300MA的漏电保护器,或者 不安装漏电保护器。
第2个回答  2013-11-17
这是变频器运行时高次谐波泄漏造成的,这是变频器运行时很难避免的现象,所以一般变频器不使用漏电开关作为电源总开关.只要变频器和电机有可靠的接地就可以了.
第3个回答  2013-11-17
如果是外壳漏电的话,那应该是电路板的某个电容被击穿了