77问答网
所有问题
西门子440变频器的基本参数怎么设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-10-18
1,选择控制方式,面板或外部端子;
2,选择最低和最高工作频率;
3,选择是否反转禁止;
4,,选择过流电流;
5,选择加减速方式;
6,选择断电重启模式;
等等,要先阅读说明书,根据需要修改相应参数.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpYYpq8IWNqNp3G83W.html
相似回答
西门子440变频器基本参数设置
答:
步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置
,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P0...
西门子440变频器的基本参数怎么设置?
答:
1,选择控制方式,面板或外部端子;2
,选择最低和最高工作频率;3,选择是否反转禁止;4,,选择过流电流;5,选择加减速方式;6,选择断电重启模式;等等,要先阅读说明书,根据需要修改相应参数.
西门子440变频器参数如何
调试?
答:
1.用“快速调试”进行
设置参数
。\x0d\x0a\x0d\x0a2.端子操作-固定速度(远程操作):\x0d\x0a开关量DIN1控制
变频器
起/停\x0d\x0a参数设定:P1000=1(MOP设定值)\x0d\x0aP0700=2(BOP/AOP键盘设置)\x0d\x0aP0701=1(DIN1ON起动/OFF1停止)\x0d\x0aP1040=x(起动后初始频率)\...
西门子变频器参数怎么设置?
答:
首先,要进行西门子变频器控制方式的设置,
一般来时在参数设置的是应该确保设备在线性U/F的状态下进行工作,还应该根据设备带动的负载情况而定
,若是风机负载,那么P1300应该设置为1,若是代用的是泵类的负载,那么P1300应该设置为0。其次,进行加减速时间参数的设定,加速时间一般需要从0一直上升到最大...
西门子
mm
440变频器
bico
参数如何设
答:
西门子
MM
440变频器的
BICO功能在起重机上的简单应用。P0700为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
西门子
mm
440变频器如何设置参数?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要
设置
的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器的
启动
参数主要
是:加速时间、转矩...
mm
440变频器
进行电机优化时都要设哪些
参数?
答:
以下是
西门子
MM
440变频器
调试的一般方法,请参考!1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复
参数
到出厂
设置
,大约需要等待60秒。2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与变频器参数自动...
大家正在搜
西门子mm440变频器参数设置
西门子变频器440参数
西门子变频器p1000参数
西门子240变频器设置
西门子变频器频率设置步骤
变频器怎么设置参数
西门子m430变频器参数一览表
西门子变频器所有参数
西门子变频器参数复制
相关问题
西门子440变频器基本参数设置
西门子MM440变频器参数设置问题
西门子440变频器参数的设定。
西门子440变频器电位器控制要如何调参数呀
怎样设置西门子变频器440的参数,要求电流输出
MM440变频器参数是如何设置的?
西门子440变频器参数如何调试?
西门子MM440系列变频器设置加速时间的参数是多少?