奥的斯无机房电梯如何短接安全回路和门锁

奥的斯无机房电梯如何短接安全回路和门锁

主要接线来方式正极接电源NO端子,负极接com端子。 静音锁接线方式:电源12V+接电锁板上的12v+ 负极对应接上;电锁K+,K-    k+接电源NO端子  k-接电源com端子或者gnd端子。

电控锁已形成了多种不同结构的系列化产,包源括电插锁(阳极锁)、阴极锁(电锁口)、磁力锁、电控锁等。

依据电锁的接线口,一般情况下电插锁、磁力锁等通过加电来开锁的类型,连接NC端口,而电控锁、阴极锁等加电开门类的电锁接NO端口。

在安装过程中,值得注意的是锁状态线和门状态线。锁状态线连线可以提供锁的闭合信息,与门禁控制器的数字输入接口联动,可以实时查看锁的闭合状态。门状态连线很好的替代了另行安装门磁的问题,降低了安装成本,提高了系统使用效率。


扩展资料:

电插锁主要安装于玻璃门,木门等;磁力锁主要安装于木门、防火门等;接线方式有两种,

一、接门禁专用电源上,电锁正极接电源NC端子,负极接电源com或者gnd端子上。

二、直接接到门禁机上,电锁正极接门禁机Nc端子,电锁负极接电源GND端子,电源12V+接com端子。电控锁,阴极锁主要安装于不锈钢门,木门,主要接线方式正极接电源NO端子,负极接com端子。

静音锁接线方式:电源12V+接电锁板上的12v+ 负极对应接上;电锁K+,K-    k+接电源NO端子  k-接电源com端子或者gnd端子。出租屋一体锁接线方法:12v电源直接对应接入电锁12v+ 、gnd即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

    奥的斯电梯一般都有一个门锁短接装置,代号是DSBD,就在控制柜里,拔下来插在下面的插接件上就可以,短接前一定要注意安全,检修完毕后解除短接。不然容易造成安全事故,而且奥的斯有些型号不解除短接装置的话,会起保护,电梯不会走的。

    安全回路的短接根据型号不同,不知道你需要什么型号的,我用手机拍了几张常用型号的短接方法,希望能够帮助到你。

    切记检修完毕后解除一切短接,注意安全!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-08-28
2c,1一9是什么安全回路
相似回答