77问答网
所有问题
变频器p1120斜坡上升时间指的是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-29
是指变频器从0到额定工频所需要的时间,比如7秒。下降斜坡则相反。
第2个回答 2020-02-01
变频器p1120斜坡上升时间指的是上升的速度。
本回答被网友采纳
第3个回答 2020-02-01
变频器p1120斜坡上升时间指的是什
相似回答
西门子
变频器
mm420中的加减速
时间
参数代码是是多少?设置值
答:
参数设置值:P1120和P1121。根据西门子变频器说明书查询到,MM4系列变频器加减速时间通过P1120和P1121,
参数设置:P1120为加速时间
,也叫斜坡上升时间,是指从0Hz加速到最大频率(P1082)所用的时间。P1121为减数时间,斜坡下降时间,是指从最大频率(P1082)减速到0Hz所用的时间。
西门子
变频器上升斜坡时间
怎么调!
答:
P1120 斜坡上升时间 设定值的范围:
0 s - 650 s 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间
。简易手册,截图如下 若还有不明白的,可以追问。
西门子micomaster440
变频器上升时间
能不能调的,能调的范围是多少秒?
答:
能调!修改参数
P1120
(
斜坡上升时间
)的值就可以了,最小0S,默认10S,最大650S。
P 1120
是升速还是减速
答:
是升速。正转的升速和反转的升速都是用P1120
。正转的降速和反转的降速都是用P1121。进行加减速时间参数的设定,加速时间一般需要从0一直上升到最大值状态,减速的时间是相反的,在设置的时候可以估算一些全系统运行的时候需要多大的功率。变频器的工作原理:变频器的工作原理是通过控制电路来控制主电路...
西门子MM440
变频器
满载启动总过流怎么调节,比如启动转矩能不能调节,调...
答:
启动时过电流可以加大参数
P1120的斜坡上升时间
,默认值是10秒。可以增加到30~40秒。
西门子MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数
P
0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。
西门子T120
变频器
报7091故障怎么处理
答:
一般解决措施是1.检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适等现象。2.增大
变频器的斜坡
参数
P1120
P1121的值。3.是否配置了制动电阻?如果没有配置的话,注意设置参数P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0。可能引起故障的原因有1.直流回路的电压值过了跳闸...
大家正在搜
变频器斜坡增量什么意思
西门子变频器斜坡时间
变频器多个斜坡时间作用
变频器斜坡前频率
变频器使能是什么意思
变频器斜坡停车的含义
点动斜坡上升时间
斜坡气流为什么上升
变频器斜坡增量
相关问题
变频器的斜坡上升(下降)时间如何理解?谢谢!
西门子变频器上升斜坡时间怎么调!
什么叫变频器斜坡加速时间
西门子micomaster440变频器上升时间能不能调的,能...
如何用plc的变量修改g120变频器的斜坡上升时间和下降时间...
西门子变频器故障P1120代表什么
ABB变频器上斜坡选择是什么意思
变频器的加速时间是什么意思?