77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器斜坡时间
西门子变频器
g120xa下坡
时间
答:
下降时间6或10秒
。数字输入DI5断开时下坡时间6s,DI5接通时斜坡上升时10s,斜坡时间可以实时切换。
西门子变频器
mm420中的加减速
时间
参数代码是是多少?设置值
答:
参数设置值:P1120和P1121。根据
西门子变频器
说明书查询到,MM4系列变频器加减速
时间
通过P1120和P1121,参数设置:P1120为加速时间,也叫
斜坡
上升时间,是指从0Hz加速到最大频率(P1082)所用的时间。P1121为减数时间,斜坡下降时间,是指从最大频率(P1082)减速到0Hz所用的时间。
西门子变频器
出现故障代码F2是什么报警呢
答:
1、直流回路的电压r0026超过了跳闸电平P2172,电源电压P0210必须在
变频器
铭牌规定的范围以内。2、由于供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式下引起过电压,直流回路电压控制器必须有效,P1240而且正确地进行了参数化。3、
斜坡
下降过快或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下,斜坡下降
时间
P1...
西门子变频器
上升
斜坡时间
怎么调!
答:
不知道你用的是哪个系列的
变频器
:我在此以430系列说明 P1120
斜坡
上升
时间
设定值的范围:0 s - 650 s 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。简易手册,截图如下 若还有不明白的,可以追问。
西门子
m440
变频器
如何控制电机匀速下降
答:
设置停车方式,然后设置减速
时间
西门子
micomaster440
变频器
上升
时间
能不能调的,能调的范围是多少秒...
答:
能调!修改参数P1120(
斜坡
上升
时间
)的值就可以了,最小0S,默认10S,最大650S。
西门子变频器
的点动斜波上升
时间
怎么设置,怎么理解?
答:
它这个上面
变频器
就有一个专门的设置系统。实在不懂的话你可以拿说明书看一下。
西门子
v20
变频器
停车方式是哪个参数
答:
P1121。
西门子
v20
变频器
停车方式是电机按参数 P1121中设置的
斜坡
下降
时间
减速停车,也可以电机不采用任何斜坡下降时间按惯性自由停车。西门子v20变频器所配备的控制技术能够通过自动减少磁通来实现佳的能量效率,不仅如此,变频器还可以显示实际的数值,同时提供额外的节能功能,由此大幅度地降低能耗。
西门子变频器
MM440经常出现发f0002过电压报警怎么解决
答:
3、
斜坡
下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障处理:一、按正常程序检查以下各项:1、电源电压(P0210)必须在
变频器
铭牌规定的范围以内。2、直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。3、斜坡下降
时间
(P1121)必须与负载的惯量相匹配。4、要求的制动...
西门子
440
变频器斜坡
下降
时间
太快造成过电压跳闸该怎么办
答:
把加速和减速
时间
调高一点就好了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
g120xa怎么改成斜坡减速停车
西门子变频器爬坡时间如何设定
西门子变频器1120参数
变频器斜坡减速时间
西门子变频器斜坡时间怎样设置
变频器斜坡时间怎么设定
变频器斜坡上升时间
G120变频器如何实现斜坡减速
变频电机停止的斜坡时间