预埋金属波纹管法有什么特点?

如题所述

预埋金属波纹管法就是将与孔道直径相同的金属波纹管理入混凝土构件中,无须抽出。波纹管一般是由薄钢带(厚0.3mm)经压波后卷成黑铁皮管、薄钢管或镀锌双波纹金属软管。它具有质量轻、刚度好、弯折方便、连接简单、摩阻系数小等特点。预埋管法因具备省去抽管工序,且孔道留设的位置、形状也易保证,与混凝土粘结良好等优点,可做成各种形状的孔道,故目前应用较为普遍,是现代后张预应力筋孔道成型用的理想材料。金属波纹管每根长4~6m,也可根据需要现场制作,长度不限。波纹管在1KN径向力作用下不变形,使用前应做灌水试验,检查有无渗漏现象。波纹管的外形按照每两个相邻的折叠咬口之间凸出部(波纹)的数量差异,分为单波纹和双波纹。波纹管内径为40~100mm,每5mm递增;波纹管高度单波为2.5mm、双波纹为3.5mm;不同长度波纹管,可根据运输要求或孔道长度进行卷制;波纹管用量大时,生产厂家可带卷管机到现场生产,管长不限。安装前,应事先按照设计图纸中预应力的曲线坐标,以波纹管底边为准,在一侧侧模上弹出曲线,定出波纹管的位置;也可以梁模板为基准,按预应力筋曲线上各点坐标,在垫好底筋保护层垫块的箍筋胶上做标志,定出波纹管的曲线位置。波纹管的固定可用钢筋支架或井字架完成,按间距50~100Cm焊在钢筋上,当为曲线孔道时应加密,并用铁丝绑扎牢,以防止浇筑混凝土时,管子上浮(先穿入预应力筋的情况稍好)造成质量事故。灌浆孔与波纹管的连接。做法是在波纹管上开洞,其上覆盖海绵垫片与带嘴的塑料弧形压板并用铁丝扎牢,再用增强塑料管插在塑料弧形压板的嘴上,并将其引出梁顶面400~500mm。在构件两端及管中应设置灌浆孔,其间距不宜大于12m(预埋波纹管时灌浆孔间距不宜大于30m)。曲线孔道的曲线波峰位置宜设置泌水管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答