分为两种情况:
1、普通模式,就是不是恒压供水的模式。
水泵的转速也就是出水压力是变化的,在这种模式下,只需要通过上下按钮调节变频器的输出频率就好了。 
2、PID模式,也就是闭环控制模式。
管道上安装有压力变送器,将压力信号转变为4-20mA信号输入变频器,变频器根据当前压力与内部设定的压力进行比较,自动改变输出频率,控制水泵加速或减速,使管道内保持一个恒定的压力。这种模式,需要调节变频器的内部给定值。
由水泵工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速成正比,水泵扬程与水泵(电机)转速平方成正比,水泵轴功率等于流量与扬程乘积,故水泵轴功率与水泵转速三次方成正比(既水泵轴功率与供电频率三次方成正比)。
上述原理可知改变水泵转速就可改变水泵功率。
流量基本公式:
Q∝N H∝N2 KW=Q*H∝N3
以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。