我的房屋三层框架构主体已完成.其中第一层地面以上2米的所有立柱水泥用轻了(5.5包/立方),恐成隐患 怎么修

我的房屋三层框架结构.主体已完成.其中第一层的地面以上2米高的所有立柱水泥用轻了,(大概5.5包/立方米),2米以上部分均提高标号(大概10包/立方米).上面修的再牢固 底层没做好 全完蛋 那些2米高的立柱恐成隐患 请教各位高师 有办法弥补吗? 怎么修补? 先跪谢了!!!
首先谢谢各位高师的指点,现就本人房屋的问题做点补充:此房子没有找人设计,是在下自以为是瞎弄的现在主体已经做完,只差内外装饰.建筑平面为20米X8米,立柱间距为4米,立柱规格为450MMX450MM,横梁跨度基本为4米,横梁的高为500毫米,宽为220毫米.共三层.第一层高3.8米.作营业用的,基本没有砖墙,第二,三层高3.4米,3.2米.做住房用,立柱混凝土出错的原因是:浇注那天太急了,我没有看清搅拌机容量的情况下,听一位做工的说一盘料下一包水泥就够了.结果放工后一算才知道,连C15的标都没有达到,哎,真后悔,因为那段2米高的立柱,都不敢继续施工了,我该怎么办,求各位了

我晕,混凝土的用量,还不足砂浆M10的水泥用量,2米以下的柱子的混凝土强度,最多也就是C15那样,上面用量到高的可以,足够C35了,呵呵,这个是按水泥32.5PA说的
你的问题是要加固(是必须加固),可很多的参数都没有,没法计算,凡是加固,都是要经过计算的,不知道设计等级,使用用途,说不好,你还是找你当地懂结构的人帮你计算下,怎么加固,让他给你个方案,这个方案是经过计算的,所以,你的这个问题在着得不到答案
按你说的情况看,你的是框架结构,最少是1层顶板施工完,现在是可以加固的,最简单的方法是在柱子的四角加100*100*6角钢,用钢板6个厚把角钢连接起来,500加1个,从柱子的根部加到梁下,在用钢丝网将柱子包死,用细石混凝土50厚灌实,在外面抹灰就可以,注意,钢丝网是2层
这个方法加固过1个7层楼的,原因也是柱子混凝土强度不够
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-10
就是一层柱子的混凝土标号没达标呗
如果差的不是很多也没关系 不知道你有没有找人给设计
也不知道你柱子差了多少承载力 跨度有多大 荷载有多大 如果没多大荷载
跨度也不大 并且严格按图纸走的 那问题就不大 墙也能承受部分荷载
这个设计的时候是不予考虑的 他也能替柱子承担一部分
其实一层柱子做的不够 之后做的使劲加固用处也不大

实在害怕 就放几个构造柱 梁上凿点把钢筋锚进去 如果只考虑承重能力不够的话 一楼 用点强度高点的砖 或者配筋砌体能好点
第2个回答  2010-09-10
拌制混凝土要讲究级配比,级配比合理,水泥不必用很多,更不应超量使用,过多的水泥会产生裂缝!水泥本身也有不同的等级,32.5和42.5的用量也不同。在下认为本工程2米以上的水泥用得太多了。此外,还有一个框架梁的跨度和截面高度问题。您的工程似乎没有正规设计,风险太大!
第3个回答  2010-09-10
5.5包/立方是不是275kg/M^3的水泥?
相似回答