楼层供暖压力怎样计算

楼层供暖压力怎样计算

计算公式:

G=0.86*Q/Δt

其中

1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。

2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)

例:

1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;

2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);

4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;

5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2.5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;

6、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:∮89的管道.

扩展资料:

一、实际供暖面积热指标计算:

1、为使实际供暖的面积热指标与规划面积指标具有可比性,不同室外温度下的实际供暖面积热指标需修正到与规划面积指标相同的条件下,即在室外平均温度-12℃下,满足用户室内温度18℃。

2、实际供暖面积热指标:

qf实际=qf/Φ

3、式中,qf实际为建筑物实际供暖面积热指标,W/m2;qf为建筑物供暖面积热指标,W/m2;Φ为相对热负荷比。

二、供暖流量通过供暖面积和温差例题计算:

1、供热管径根据 流量与流速计算的。一般取热水流速不超过2米/秒为计算依据。d=18.8* 根号下(V/ω)其中d为内径 mm;V为热水流量m3/h;ω 流速 m/s。

2、供暖面积根据供热量和采暖热指标计算,采暖热指标一般取60W每平方米。

三、供暖面积热指标特点:

1、建筑物的供暖热负荷,主要取决于通过垂直围护结构向外传热量。不仅与建筑平面面积有关,还与层高、外形等有关。

2、在物理概念上不如供暖体积热指标表征建筑物供暖热负荷的大小清楚。但由于采用供暖面积热指标法更易于计算,所以面积热指标法在集中供热系统规划中应用广泛。

参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-20

不分高低区的话管道选1.0MPa。入户压力=循环泵扬程补水泵扬程-换热站内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度。例如:10米大约1个压力,6层楼18米高,再加上管路压力损失、阻力等,3.5—4个压力运行没问题。

供热压力和换热站的循环泵和补水泵扬程有很大关系。所以还要提前确认一下水泵扬程,如果没有特殊要求可以按照上述方法计算。

扩展资料

供暖介质

城市集中供热系统中用以传送热量的中间媒介,也称热媒或带热体。现代热工过程中广泛采用的供热介质是水,因为水在自然界中大量存在,热容量大,在换热过程中能经济有效地循环运行。城市集中供热系统也普遍采用水为供热介质,以热水或蒸汽的形态,从热源携带热量,经过热网送至用户。

由水泵驱动进行循环,水的流速约为1~2米/秒,输送半径达10公里以上。供回水温度根据技术经济比较确定。中国城市集中供热系统在采暖室外计算温度时,设计供水温度多采用130°C或150°C,回水温度则为70°C。

当室外气温高于采暖计算温度时,常用降低介质温度的方法进行调节。这样既可减少输送介质途中的管道热损失,又便于利用供热机组的低压抽汽,提高热电厂供热的经济效益。由于水的比热大,蓄热能力高,因此供热系统运行有波动时,供热状况仍较稳定。热水供热系统运行中介质漏损少,所需补给水量较小,补给水的处理要求也较低。

蒸汽供热系统 靠蒸汽本身的压力输送,每公里压降约为0.1兆帕,中国热电厂所供蒸汽的参数多为0.8~1.3兆帕,供汽距离一般在3~4公里以内。蒸汽供热易满足多种工艺生产用热的需要;蒸汽的比重小,在高层建筑中不致产生过大的静压力。

在管道中的流速比水大,一般为25~40米/秒;供热系统易于迅速启动;在换热设备中传热效率较高。但蒸汽在输送和使用过程中热能及热介质损失较多,热源所需补给水不仅量大,而且水质要求也比热网补给水的要求高。

参考资料来源:百度百科—供暖系统

参考资料来源:百度百科—供热

参考资料来源:百度百科—集中供热

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-08
供热压力和你们换热站的循环泵和补水泵扬程有关系。不分高低区的话管道选1.0MPa。 入户压力=循环泵扬程补水泵扬程-换热站内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-08
按土法计算10米大约1个压力,6层楼18米高,再加上管路压力损失、阻力等,3.5—4个压力运行没问题