电气图纸中Y]V一4X150一SC125一FC啥意思?

如题所述



一、如何读懂消防图纸读图次序:总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图1. 消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。2. 消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。3. 材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。

二、如何看懂建筑工程图纸?附代号大全看了这么多年的图纸和图集,可对于一些不常见的图纸构件代号依然很陌生!干了这么多年的土建,对于机电专业图纸仍然头大。其实专业图纸难就难在复杂的代号。今天一线水电工小编为大家奉上图纸代号最全合集!

字符,符号

SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管

CT:桥架WC:沿墙暗敷设

WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设

F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷

YJV:电缆SYV:电视线

PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)

3项线(火线):A() B(绿) C() KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位
线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
⑦线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设
③线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内DA—暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
④照明灯具安装方式代号
D——吸顶式L——链吊式G———管吊式

B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装
(4)设备标注方法
⑦配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f

其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数
d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位
表示2根导线表示3根导线表示n根导线
⑦照明灯具标注方法
一般标注方法:
灯具吸顶安装标注方法:
其中:a--灯数b--型号或编号

c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W
e--灯泡安装高度,m f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯

一、 室内电气工程的组成:指供电和用电工程
外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等)
二、 室内电气施工图的作用、组成、特点
1、 图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。
2、 图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。
3、 图纸的特点:
各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

三、 室内配电线路的表示方法
1、 电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。
2、 线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。
塑料夹VJ/PCL
夹板配线 瓷夹CJ/PL
金属线槽配线GC/MR
槽板配线
塑料线槽配线 VC/ PR
钢管配线 DG/SC(G)
线路具体配线方式 线管配线 硬塑料管配线VG/PC 软管 RG/
瓷瓶配线CP/K 钢索配线S/M 电缆桥架配线QJ/CT
3、 线路敷设部位及代号:
部位 代号 部位 代号
地面(板) D 墙 Q
柱 Z 梁 L 顶棚 P
4、 导线的类型及代号:
类型项目 类型 代号 类型 代号
线芯材料 铜芯导线(一般不标注) T 铝芯导线 L
绝缘种类 聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X
氯丁橡胶绝缘 XF 聚乙烯绝缘 Y
内护套 聚氯乙烯套 V 聚乙烯套 Y
其它特征 绝缘导线、平行 B 双绞线 S
软线 R

常见导线型号
型号 名称

BXF(BLXF) 氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线
BX(BLX) 橡胶绝缘铜(铝)芯线
BXR 铜芯橡胶软线
BV(BLV) 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线
BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线
BVV(BLVV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套线
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线
RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线
5、 导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。
6、 导线的标注格式:
c 导线根数 d 导线截面 f敷设部位 e敷设管径
b导线型号 a线路编号
a-b-c×d-e-f
例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA
其中: N1 表示导线的回路编号
BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线
2 表示导线的根数为2
2.5 表示导线的截面为2.5mm2
PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2
dg20 表示穿管为直径为20mm的钢管
QA 表示线路沿墙敷设、暗埋
四、 照明电器的表示方法
照明电器由光源和灯具组成。
灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。
1、 光源的类型及代号
光源的类型 拼音代号 英文代号
白炽灯 B IN
荧光灯 Y FL
卤(碘)钨灯 L IN
汞灯 G Hg
钠灯 N Na
氖灯 Ne
电弧灯 ARC
红外线灯 IR
紫外线灯 UV
2、 灯具的类型及代号
灯具的类型 拼音代号 英文代号
普通吊灯 P
壁灯 B
花灯 H
吸顶灯 D
柱灯 Z
卤钨探照灯 L
投光灯 T
工厂灯 G
防水、防尘灯 F
陶瓷伞罩灯 S

3、 照明电器安装方式及代号
安装方式 拼音代号 英文代号
线吊式 X CP
链吊式 L CH
管吊式 G P
壁吊式 B W
吸顶式 D C
吸顶嵌入式 DR CR
嵌入式 BR WR

五、 电力及照明设备的表示方法
电力及照明设备包括配电箱、灯具、开关插座等
表示方法为:
1、 电力及照明设备在平面图中采用图形符号表示, 并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、数量、安装方式、离开高度等。

2、 电力及照明设备的标注格式:

a 或 a-b-c
设备编号 设备型号 设备功率
当需要标注引入导线时格式为:
例:X2
其中:X2 表示配电箱编号
表示配电箱的型号
12 表示配电箱的功率
表示配电箱的进箱导线代号
3、 开关及熔断器的标注格式:
a 或 a-b-c/i
设备编号 设备型号 整定电流 额定电流
当需要标注引入导线时格式为:
a 例: 3
其中: 3 表示开关编号
HH3-100/3 表示开关的型号
100 表示开关的额定电流为100A
80 表示开关的整定电流为80A
4、照明灯具的标注格式:

a- b f
其中:a 灯具数量
b 灯具型号
c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量
d 每个灯泡(灯管)的功率
e 灯具安装高度
f 安装方式
l 光源种类(可省略不写)
例: 4-YG-2 L
其中:4 灯具数量
YG2 灯具型号
2 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量
4 每个灯泡(灯管)的功率
2.5 灯具安装高度2.5米
L 吊链安装方式

一般来说,室内照明线路的看图顺序是:设计说明 系统图 平面图 接线图 原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。

管路敷设标注方法

sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管

pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架

cp:金属软管 SR: 钢线槽

RC:水煤气管

导线敷设部位:

CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢线槽敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设

AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内

WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内

BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋

TC-电缆沟 F-地板及地坪下

一,导线穿管表示

MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

三,灯具安装方式的表示

CS-链吊 DS-管吊

W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP 电缆沟敷设:TC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 沿或跨柱敷设:AC

沿墙面敷设:WS

1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊?

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。

其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?

答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

03、最好能解释一下BV-2*2.5-TC20-CC(FC、WC)是表示什么意思啊?

答:详见上述01回答;

04、常见的安装表示方式?

线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设;

ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设;CC:暗敷设在屋面或顶板内;

电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……

05、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?

Concealed in Ceiling or slab(藏在天花板或板)。

SC:钢管

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管

CT:桥架
WC:
沿墙暗敷设

WS:沿墙明敷设

CC:沿顶板暗敷设

F:暗敷在地板内

CE:沿顶板明敷

YJV:电缆

SYV:电视线

PE:接地(黄绿相兼)

PEN:接零(蓝色)

3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)
KV:(
电压)千伏

BV:散线

MEB:总等电位

LEB:局部等电位线路敷设方式代号
PVC——
用阻燃塑料管敷设
DGL——
用电工钢管敷设
VXG——
用塑制线槽敷设
GXG——
用金属线槽敷设
KRG——
用可挠型塑制管敷设线路明敷部位代号
LM—
沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——
沿柱敷设
QM——
沿墙敷设
PL——
沿天棚敷设线路暗敷部位代号
LA——
暗设在梁内
ZA—
暗设在柱内
QA—
暗设在墙内
PA——
暗设在屋面内或顶棚内
DA——
暗设在地面或地板内
PNA—
暗设在不能进入的吊顶内照明灯具安装方式代号
D——
吸顶式
L——
链吊式
G———
管吊式
B——
壁装式
R———
嵌入式
BR———
墙壁内安装
(4)
设备标注方法配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f
其中:a--回路编号
b--
导线型号
c--
导线根数
d--
导线截面
e--
敷设方式及穿管管径
f--
敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n根导线照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数
b--
型号或编号
c--
每盏照明灯具的灯泡个数
d--
灯泡容量,W
e--
灯泡安装高度,m
f--
安装方式
L--
光源种类,白炽灯或荧光灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-15
电缆的规格型号和敷设方式
正确时YJV一4X150一SC125一FC
YJV(型号):铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
4X150(规格):4芯电缆,每根电缆芯线的横截面积是150平方毫米
SC125一FC(敷设方式):
SC125:穿直径125钢管敷设,FC 暗敷在地面
第2个回答  2021-04-13
YJV铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,4*150电缆共4芯,每芯截面积150平方毫米,SC125采用管径为DN125的焊接钢管敷设,FC暗敷设在地面内。本回答被网友采纳