77问答网
所有问题
三相220V变频器可否改单相220V或三相380V用
我有一台拆机的VARISPEED 606PC3的安川变频器,输入是三相220V的,但我们的电源是单相220或三相380,能否有个方法使其可用
举报该问题
推荐答案 2007-01-21
1、在这就只能改成成单相220V或三相220V的用了,因为此变频器原设计用在220V的电压等级,它的选件全是按220V的耐压等级来选的,如整流桥和IGBT在220V级用600V的耐压就可,而380V级的要用1200V的耐压才够。所以不可能改用到380V。
2、改三相220(用个调压器把三相380V电源调成220V)就不用改变频器了,只加个调压器,但也只能带三相220V级的电机。
3、要改单相220V输入三相220V输出,这时整流桥要降额使用,也就是你的变频器要降功率用。因为:原来三相输入总功率(总电流)由三相整桥分担,现在单相(两相)输入,总电流就由两相整流桥分担,所以同一功率等级的单相和三相整流器,单相的相电流要比三相的大得多(根号三倍)。所以你用单相入的话就得算一下它能承受多大电流了。
一般小功率或轻载的降一级就可,大功率的和负载较重的要降两级来用。
要想用单相输入两相输出就要看变频器本身是否支持了。
注:要用第三种方案还要看变频器有没有输入缺相检测,如果有还要把它屏蔽掉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpWqWGq8.html
其他回答
第1个回答 2007-01-17
用单相220V试下。。。
分别将220V电源接于R,S,T的任意两端。然后另一端空开。输出还是三相220V。因为变频器的三相输入后是一个三相桥式整流器将其整流为直流再进行逆变的。所以只接两相也是可以的。
第2个回答 2007-01-17
加个变压器吧。
第3个回答 2007-01-25
非常同意!11
相似回答
三相220V变频器可否改单相220V或三相380V用
答:
1、在这就只能改成成单相220V或三相220V的用了
,因为此变频器原设计用在220V的电压等级,它的选件全是按220V的耐压等级来选的,如整流桥和IGBT在220V级用600V的耐压就可,而380V级的要用1200V的耐压才够。所以不可能改用到380V。2、改三相220(用个调压器把三相380V电源调成220V)就不用改变频...
输入
三相220V变频器可以
直接接
单相220V
吗?怎么接?会对变频器和电机有...
答:
输入三相220V变频器不可以直接接单相220V
,这种情况变频器会判断为电机故障,电机启动不了,如变频器有屏蔽缺相保护的功能及输出电压设置功能,则能使用。但需按输出电流校核变频器容量。如变频器无上述功能,则变频器的保护会启动,停止输出。不能接单相。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率...
台达变频器B型3.7KW
三相220V变频器可否
接
单相220V使用
,怎样接线,功率...
答:
有取消的话那就可以用单项的
,毕竟变频器的工作原理是交直交的转换,三项220和单项220整流后都是300多的直流,只是每根导线的电流不一样。所以说,如果变频器没有输入项检测或者可以取消的话就可以用,功率不会有变化,不过输入端的导线要比三项的粗,才安全。
如果
变频器
原来用在
220V
供电场合,现在想
改用
在
380V
供电场合,有办法实 ...
答:
可以的
。第一种方法:选用380伏三相中的一相和零线给变频器供电,这时给变频器供电压为220伏。第二种方法:购买一个380伏变220伏的变压器就可以。然后用变压器220伏的输出端给变频器供电。
三相变频器
怎样改两相
变三相使用
,多大电机
可以使用
。
答:
如果你是准备用
单相220v
接入的话,理论上来说,现在绝大部分的
变频器
都可以如此使用。前提是变频器的“输入电压”设置的范围需要包括220v在内。电机改为三角形接法就
可以使用
。因为现在绝大多数的变频器是检测直流侧的电压而不是直接检测输入电压。所以变频器即使缺一相,只要直流侧的电压不低于保护值就...
三相220V的变频器改三相380V的变频器是否可以
?
答:
这样改下来决对比买一台花费多。单是电容就麻烦,
单相
直接用400V的,
三相
是400V串联的,咋放得下去。IGBT倒不说,1200
V
的模块有可能采用同一个安装尺寸。直流电源咋换,改变压器!? 查看原帖>>
三相变频器
能当
单相用
吗
答:
不可以的,这只能是
三相
电压的,你
需要改单相
的话只能买输入电压为
220V的
380V
接成220V会损坏
变频器
的
大家正在搜
220v变三相变频器好用吗
单相变三相变频器
3相变频器改单相
380V的变频器带220V的电机
单相电机可以用变频器调速吗
单相电机能用变频器吗
变频器逆变器
逆变器与变频器的区别
三相变频器怎么调试
相关问题
变频器单相220v能变出三相380v吗?
变频器单相220v能变出三相380v吗?
怎么把380V三相输入的变频器改成220V单相输入的变频器?
用单相220v供电输出三相380v的变频器作为三相变频器的电...
能用变频器把单相220V变380V启动三相四线空调吗?
变频器能不能单相220V输入,三相220V输出?
如何把220V单相电变成380V的三相电
220v能用变频器转为380v带动三相电动机吗?