(1)总体原则:所有建筑均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。装有防雷装置的建筑物,在无法隔离的情况下,应采取等电位联结。防雷设计要素包括:接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、接地效果和合理布线。现代建筑内电子设备较多,应通过等电位联结、屏蔽、合理选择过电压保护器、合理布线和良好的接地等措施来减少雷电流和电磁效应,防止二次雷害和雷电电磁脉冲造成的危害。
(2)防直击雷措施:在建筑物易受雷击部位安装避雷网(带)或避雷针或其混合组成的接闪器。所有避雷针应相互连接,以便雷电流的流散。对于突出屋面的物体,如风管、烟囱等,当为金属体时可不装接闪器,但应与屋面防雷装置相连;非金属物体在屋面接闪器保护范围外时,应装设接闪器并相连。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,并不少于两根。
(3)防雷电感应措施:建筑物内的主要金属物应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。平行敷设的长金属物,净距小于100mm时应跨接,跨接点间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,应跨接。防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于两处。
(4)防雷电波侵入措施:低压线路采用电缆埋地引入或敷设在架空金属线槽内引入时,在入户端应接地。采用金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入时,连接处应装设避雷器,并接地。架空和直埋地的金属管道在进出建筑物处应与防雷接地装置相连或独自接地,接地电阻应符合要求。
(5)等电位和防侧击措施:每三层框架圈梁的底部钢筋与人工引下线或作为防雷引下线的柱内钢筋连接一次。竖直敷设的金属管道每三层与圈梁钢筋连接一次。对于高度超过45m的第二类防雷建筑物和高度超过60m的第三类防雷建筑物,应考虑防侧击,利用建筑物本身的钢构架、钢筋和其他金属物进行连接,并将高度以上的钢构架、混凝土钢筋、钢柱或柱内钢筋作为防雷引下线。上述高度及以上外墙上的栏杆、门窗和表面装饰物等较大的金属物应与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端也应与防雷装置连接。