机器运行了一段时间后PLC按下开关启动PLC灯有输入没有输出了 是输出短路 具体指什么呢?这个不懂 谢谢

将PLC 拆下后发现是有输出的 所以不是PLC的问题 把四个输入的感应开关也拆了 还是没有输出 问题比较费解!!!!!!!!!!!!!!

PLC正常运行,一般输入部分电源没有连接错误的话,PLC很少坏;
输出短路:指PLC的输出单元没有输出而外部的控制电路却在工作,有动作;
没有输出:指PLC的输出单元有输出,就是输出的对应指示灯在亮,而外部控制电路没有相应的工作电压。
如果输出单元的指示灯没有亮的话可能是程序错误或PLC损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-18
短路,是会烧坏电源的,有几个可能
1。输入的各位置、行程开关不正常,所以没有输出
2。PLC内部损坏
3。输出也是要接电源的,给输出供电的电源有问题,断了
4。PLC程序跑了
第2个回答  2010-09-18
如果有其他条件(如行程开关、限位开关等)的请检查是否有损坏或线路有问题,如果没有其他选种开关,那有可能是PLC内部电路坏。
也有一种可能是编程加入技术保护停机(如果大部分电路都不行就有这个可能性)。
第3个回答  2010-09-20
PLC没有输出?你那个输出模块上所有的输出都没的话那就是输出模块的总保险丝烧了,换个保险丝试试吧,要么就直接换掉输出模块,如果你是所有的输出模块都没输出,那就换后面的总线吧。
第4个回答  2010-09-23
输出模块坏了吧,或者是输出的电没送上去。