建筑工地上的三相l五线电箱如把零线接在地线上,地线接在零线上会怎样?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-24
三相五线供电的配电箱,接地线是直接接入箱体的。假如把负载的零线和接地线接入方式互换,当时用大功率单相负载时由于电流过大,就会使得箱体带电,同时单相负载能力大大降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpWGI3pGpIIpGvGG3W.html
其他回答
第1个回答 2020-08-24
你好:
1,保护零线 PE 是专用的双色导线,与工作零线 N 对调属于低级错误。
2,工作零线上有很大的单相设备电流,一旦干线接触不良或断线,就会产生高电压,作保护零线就是作死!
相似回答
三相
电气设备
的地线接
成
零线会怎样
答:
你好:——★1、带有漏电保护器控制的三相电气设备,保护零线(即你说的地线)接成工作零线,
有可能出现掉闸的现象:因为其他单相设备运行时
,工作零线存在电流、会产生电压降,而三相设备是安装在地面上的,工作零线会有电流流入大地,有可能(视电流大小)造成漏电保护器跳闸。——★2、没有漏电保护装置...
零线
和
地线接
一起有什么后果呢?
答:
所以你将两线接在一起会看不现有什么异常反应,暂时也不会有什么严重后果.问题是
,零线
在某些时候对地是可能产生对地电压的(虽然它也是接地的),变压器处的接地电阻虽然很小,但如当相线对地短路时会产生很大的对地短路电流,流经这个接地电阻回到变压器的中性点,此时在这个接地电阻上会产生较大的电压降,...
在
电箱
里
地线
与
零线
可以
接在
一起吗
答:
答案给予否定,绝对不可以,虽说零线与地线都属于安全项,但如果零线直接与地线接触的话,
将造成用电设备无法正常启动
,或者说这们避免不了不必要的伤亡事故。正确的接法是:零线与火线接往用电设备后,只能将接地线接入用电设备外的金属部分,这样接的原理是:当用电设备无过压启动时,接地线不起什么作...
零线
与
地线
能不能
接在
一起?
答:
漏到机壳
上的电
便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说
,地线
是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。3、你要立即叫电工师傅把吸顶灯的零线和地线分开,而且要看好,要
把零线接
到灯上,不能错把
地线接
到灯上去哦。不能把地线和
零线接在
一起。
...配电
箱的零线
和
地线
怎么都
接在
配电
箱上面,
那不就等于连通了吗,是三...
答:
三相四线断路器 就需要接零了 还有带漏电保护的 断路器 也分单相 两相 三相 但是他们都另有一个零线 都要接零 漏电保护器 三相的 称为 三相四线 漏电保护器 地线 只是 三孔插座上 使用 还有所有的 配电箱 的接地 电器设备接地 都要用这个线 ...
在
三相五线
中;如果
把 零线
和
地线接
反
会 怎么样 ?
答:
因地线是不通过漏电开关的,不能完全抵消磁场,就会造成送不上电。地线与零线在配电处本身就是连在一起的,如果不考虑安全保护因素,负载用零线用地线都是一样的。为了提高安全系数,现在都用
三相五线
制,其目的就是把工作零线和保护地线分开。过去
的三相
四线重复接地零线保护,也作为一种正规的安全运行...
地线
和
零线
能接一起吗
答:
地线和零线能接一起吗一、地线和零线能接一起吗:不可以
,地线
和
零线接在
一起,轻则漏电开关跳闸无法合上,重则会致人触电,引发火灾,造成重大损失。因为地线是接在电器的外壳上,将电流引到地面上,防止触电 。而
大家正在搜
三相四线与三相五线的区别
三相五线配电箱接线图
三相四线和三相五线
三相五线怎么接
三相五线配电箱实物图
三相五线黑色接什么
五线电机接线图解
相电压与线电压的关系
三相电机接线图
相关问题
在三相五线制中,如果把零线和地线接在一起,会怎样?
在三相五线中;如果把 零线和 地线接反会 怎么样 ?
三相五线中零线和地线能不能接在同一线排上
三相五线制中地线跟零线在变压器端接地的,地线跟零线能混用吗?
为什么三相五线的零线接在地线上漏电保护器不跳闸
配电柜是三相四线制,我的线是三相五线制,零线和地线怎么接
三相四线配电箱零线和地线应该怎么接,接在一起吗?我在工地上有...
三相五线制可不可以不用地线把零线接在设备外壳上。