电厂工作票中‘危险因素控制措施’一栏,应主要填写哪些内容

如题所述

第1个回答  2022-11-03

电厂工作票中‘危险因素控制措施’一栏,应主要填写哪些内容

电力系统统一标准的工作票可没有这一栏。从字面分析,应该注明拉开了哪些开关和闸刀,实施了哪些安全措施,悬挂了哪些警示标志。总之,这个电厂肯定不是电力系统的正规企业。

热机工作票中,必须采取安全措施一栏主要填写哪些内容, 现场工作票中“必须采取的安全措施”一栏应主要填写什么内容?

应主要填写以下内容:
(1)要求运行人员做好的安全措施。
(2)要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。
(3)为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。
(4)防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施

工作票中“运行人员补充安全措施”一栏,应主要填写哪些内容?

根据工作内容,检查工作票所列的安全措施是否完善到位,并且予以补充。具体写什么得根据你的工作内容而定,最常见得就是:作业过程中遇突发状况,应立即与运行人员联系、工作完毕后清扫工作现场等等。

线切割危险因素及控制措施

危险因素:滑坡、坍塌、岩堆、偏压地层、岩溶、高应力高强度地层、松散地层、软土地段,膨胀地层、软弱黄土地层、含水未固结围岩、溶洞、断层、岩爆、流沙、瓦斯溢出地层
①尽可能完全消除有可不接受风险的危险源,如用安全品取代危险品。
②如果是不可能消除、有重大风险的危险源,应努力采取降低风险的措施,如使用低压电器等。
③在条件允许时,应使工作适合于人。

金属容器内工作有哪些危险点,应做好哪些控制措施

(一)工作场地:如高空、立体交叉作业、容器内、井下、邻近高压管道、邻近带电设备等可能给作业人员带来的危险因素;
(二)工作环境:如高温环境、大风、邻近易燃、易爆、有毒物品或相关班组作业、照明等可能给作业人员带来的危险因素;
(三)工具、设备:如电动工具、起重设备、安全工器具等可能给工作人员带来的危险或设备异常;
(四)操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能给作业人员带来的危害或设备异常;
(五)作业人员的身体状况不适、思想情绪波动,不安全行为,技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因素等。
工作负责人在组织作业时,要特别重视工作人员的身体健康情况、思想情绪的异常波动,并作为首要的危险因素加以控制。

冠心病的危险因素和预防措施包括哪些内容?

危险因素: 血脂、高血压、糖尿病、遗传、年龄、体力活动、男性、烟、酒、体重和饮食方式
预防措施:
1. 控制体重、低盐低脂清淡饮食。
2.体育锻炼
3.戒烟戒酒
4.治疗高血压、肥胖症、高脂血症、糖尿病

噪音职业危险因素防治措施主要包括哪些

(1)噪声强度。噪声强度大小是影响听力损伤程度的主要因素。强度越大,听力损伤出现的越早,损伤越严重,受伤的人数也越多。80 dB(A)以下的噪声一般不会引起身体器质性的变化,长期接触85 dB(A)以上的噪声,接触噪声人员的自觉症状和听力损失程度均随声级增加而增加。
(2)噪声频谱。在强度相同的情况下,高频噪声对人体的危害比低频噪声大,窄频带噪声比宽频带噪声危害大。频谱可以影响听力损伤的程度,但不会影响听力损失的高频听谷。
(3)接触时间和接触方式。同样的噪声,接触时间越长,听力损伤越严重,损伤人数也越多。上面病例中提到的患者所在的企业,实行三班倒制度,每班8 h,现场监测车间脉冲噪声的峰值为1 35.6 dB(A),日接触脉冲噪声l 500次左右,工人暴露在强噪声中的时间过长,导致听力严重损伤。此外,持续接触噪声对人体的危害比间断接触大。防止噪声危害,用人单位应建立隔声休息室,实行工间休息制度,使工人暂时离开车间,缩短接噪时间,有助于恢复听力。
(4)噪声性质。生产性噪声有多种分类方法,职业卫生工作中一般是根据持续时间和出现形态,将生产性噪声分为稳态噪声和脉冲噪声2种。脉冲噪声比稳态噪声危害大,如果噪声的声级、频谱、时间等条件相同,接触脉冲噪声工人的耳聋、高血压及中枢神经系统功能异常等发病率均较接触稳态噪声的工人高。脉冲噪声的峰值声压级越大、宽度越长、次数越多、重复率越快、上升时间越短,对听阈的损伤越大。
(5)协同作用。如果生产现场同时存在振动、高温、寒冷或某些有毒物质等因素,噪声的不良作用会放大,对听觉器官和心血管系统的影响比噪声单独作用更为明显。
(6)机体健康状况及个体敏感度。在同样条件下,对噪声敏感的个体或患有某些疾病的人,特别是耳病患者,即使接触时间不长或接触噪声强度不高,也可能出现明显病变。这与遗传、机体生理与生化代谢、耳部结构以及社会或心理因素等有关。

在电厂哪些电气工作需要填写电气一种工作票?哪些电气工作需要填写电气二种工作票?

电气第一、二种工作票
适用范围:在电气设备上工作,需填用电气第一、二种工作票的工作,除按照《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》第3.2.2条、第3.2.3条有关规定执行外,还可以根据情况增加工作项目。
3.2.2 填用第一种工作票的工作为:
3.2.2.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
3.2.2.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。
3.2.2.3 高压电力电缆需停电的工作。
3.2.2.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
3.2.3 填用第二种工作票的工作为:
3.2.3.1 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
3.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
3.2.3.3 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
3.2.3.4 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流。
3.2.3.5 大于表2-1 距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电
部分的工作。
3.2.3.6 高压电力电缆不需停电的工作。

电厂660MW机组A修有哪些危险因素?应该采取哪些针对性防护措施

根据机组检修规模和停用时间,发电机组的检修分为A、B、C、D四个等级。
A级检修是指对发电机组进行全面的解体检查和修理,以保持、恢复或提高设备性能。
B级检修是指针对机组某些设备存在问题,对机组部分设备进行解体检查和修理,可根据机组设备状态评估结果,有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。
C级检修是指根据设备的磨损、老化规律,有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫。C级检修可进行少量零件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。
D级检修是指当机组总体运行状况良好,而对主要设备的附属系统和设备进行消缺。D级检修除进行附属系统和设备的消缺外,还可根据设备状态的评估结果,安排部分C级检修项目。
热能动力专业主要涉及汽轮机及其辅机(水泵和风机等)的维护。