什么是火灾报警和气体检测系统?

如题所述

火灾报警和气体检测系统(Fire Alarm and Gas Detector System)简称FGS。


火气监控系统(FGS),是针对火灾和气体探测的安全管理系统,通过对化工装置现场的消防按钮、烟、火、可燃气体、有毒气体的检测信号的采集,经过软件逻辑输出来控制报警灯、报警铃、雨淋阀、泡沫阀以及空调系统的新风入口阀等。

火气系统在国内的应用并不广泛,主要是国家还没有明确的相关强制要求,其次是一般设计院和用户对其没有清晰的概念,一般不会把它作为安全系统进行独立设计和设置,而仅采用普通的民用型火灾报警器,结合DCS系统进行气体检测和报警。

国际上的大项目一般都会采用专用安全系统生产厂家的设备设置独立的火气系统,从而与SIS系统一起构成一体化的工厂综合安全系统。系统安全规范也完全依据IEC标准并完全符合国家消防安全资格认证。

电气火灾监控系统常见故障处理:


1、通电不工作

(1)原因:到监控设备未开启;到线路连接不良或出现断路情况;到设备损坏。

(2)处理方法:到检查监控设备开关状态;到检查线路,重现连接。

2、不能与主机通讯

(1)原因:到线路未正确连接;到探测器地址重号或超过主机容量;到设备损坏。

(2)处理方法:到线路重新连接,进行测试;到排除重号后重新搜索。

3、通讯故障

(1)原因:到线路短路或断路;到连接线松动;到探测器地址重复;到设备损坏。

(2)处理方法:到检查线路,排除短路或断路后重新进行通讯测试;到检查线路连接处是否有松动情况,排除后重新进行通讯测试;到排除重号后重新搜索。

4、传感器故障

(1)原因:到互感器未连接或接触不良;到互感器损坏。

(2)处理方法:检查线路并稳固连接。

5、误报警

(1)原因:到未将同一回路火、零线一起穿过互感器;到接地线穿过互感器;到穿过互感器的零线重复接地。

(2)处理方法:到将同一回路的火零线一起传过互感器;到排除零线重复接地,复位后测试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考