推荐答案 2007-01-21
消防车道离多层建筑在消防上没有要求,
但有几点相关的问题是需要注意的,
1、消防车道比普通车道的承重力要大,因此尽量避免建筑周围的管线布置在消防车道下,(会增加造价)
2、消防车道应满足消防车快速行进的情况下顺利拐弯,普通消防车拐弯半径9米,车道(内侧路牙)就需要7.5米。(这一条在建筑设计中是强规,必须无条件遵守)
3、消防车道需要满足消防扑救工作的开展,因此,消防车道的布置应考虑消防扑救工作的进行,离建筑一定距离是需要的。但具体多少距离,需要根据设计时总平面图综合考虑。
4、建筑构筑物不能影响消防车道,因此建筑物如有外突窗,则消防车道应避开突窗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpNGW3Wq.html
其他回答
第1个回答 2007-01-21
这道题我的理解是不是问消防车道的宽度?消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。(依据《建筑设计防火规范》第6.0.2条)
消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
相似回答
消防车道
距离
建筑物有
距离
吗?
答:
1. 消防车道距离建筑物外墙的最小距离不应小于5米,最大距离没有明确的规定,但通常不应大于15米
。2. 关于消防车道的宽度、净空高度以及转弯半径等要求,可参考GB50016-2006《建筑设计防火规范》。3. 消防通道与建筑物之间不应设置任何阻碍消防车运行的障碍物,如树木、架空线缆、道路等。4. 建筑物...
消防车道离多层建筑物外墙有要求吗
答:
有啊!要在20米安全范围内
消防车道
与
建筑外墙
之间的最小距离有规定
吗?
答:
距高层建筑外墙宜≥5m,对多层建筑未见规定
。《高规》第3.4.3 条规定:“消防车道的宽度不应小于4.0m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.0m”。《高规》第4.3.7 条还规定:“消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树林、架空管线等”。
消防车道
距离
建筑物有
距离
吗?
答:
消防车道距离建筑物外墙不宜小于5m,不应大于15m。不少于5m
。GB50016-2006《建筑设计防火规范》。没有相关规范,不应大于15m。Gb50016-2006《建筑设计防火规范》消防通道有关规定。消防通道应满足下列要求:泳道的净宽及净空高度不得少于4.0米。转弯半径应满足消防车转弯的要求。消防通道与建筑物之间不...
消防车道
距离
建筑
的距离有规范
要求吗
答:
1. 高层住宅的
消防车道
需要与消防车登高操作场地相连接,并且与
建筑外墙
的距离不应小于5米,通常不会超过16米。2. 根据规范,消防车道与建筑之间不应存在妨碍消防车操作的障碍物,如树木、架空管线等。3. 消防车登高操作场地的宽度不应小于10米,且应与消防车道顺畅连通。4. 消防车登高操作场地靠建筑...
消防车道
距离
建筑物外墙
几米
答:
消防车道
边缘与
建筑外墙
的距离不宜小于5m,且不应大于10m。对于需要设置环形消防车道的建筑,沿
建筑物
的两个长边宜加强控制,尽量参照消防车登高操作场地的
要求
,短边可酌情调整。消防车道的设置目的,不仅仅是局限于消防车通行功能,一般建筑(包括高层建筑的一定高度部位)均可直接利用消防车道展开灭火救援...
多层建筑消防车道
设置
要求
答:
如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
多层建筑
不需要设置环形
消防车道
。只要消防车能到达
建筑物
就行,周边需要设消火栓。室内消火栓要满足15米的
要求
。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行...
大家正在搜
多层建筑需要消防车道吗
消防车道距离建筑物外墙几米
消防车道距离建筑要求
消防车道距建筑物外墙宜大于
消防车道距离建筑最大距离
所有建筑都要消防车道
车道入口离建筑外墙距离
多层民用建筑消防车道
消防车道距建筑外墙
相关问题
消防车道距离建筑物外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么...
多层建筑需要环形消防车道吗?
消防车道距离建筑物外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么...
环形消防车道距离建筑物外墙的距离?
建筑的环形消防车道距离建筑外墙的距离怎么算、根据当地云梯的长...
消防车道的宽度不应小于4.00M.消防车道距高层建筑外墙宜大...
消防车道离建筑外墙最大距离是多少
什么情况下应设消防车道?消防车道距离建筑外墙有什么要求?什么...