漏电开关中火线和零线接好,地线不接,不会跳闸,接了地线就会跳闸,是怎么回事呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-28
漏电开关
以后的线路时不能
接地线
的,单相漏电开关是通过对比火线和零线中的电流,计算出漏电电流,漏电电流超过设定值就跳闸。
如果接入地线,会有部分电流不通过零线回流,这样漏电保护就不会准确动作,就会出现你所说的这种情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpNGGpW88.html
其他回答
第1个回答 2010-10-07
如果接入地线,会有部分电流不通过零线回流,所以在漏电保护器的感应线圈中就出现了不平衡电流,达到动作电流,漏电保护器肯定动作。
第2个回答 2010-09-28
漏电开关中没地线只有零线。如是设备地线!设备就漏电!如是重复接地就要从漏电开关的上面接!
第3个回答 2010-09-28
你把地线接在了漏电开关的哪里了?你是不是做的重复接地?如果是,你必须从漏电开关的上面做啊~~~!!!
第4个回答 2010-09-29
因为用电器已经漏电了
1