钢结构一级焊缝怎么焊

钢结构一级焊缝怎么焊

钢结构一级焊缝的要求:

1、钢管管壁纵缝,坝内弹性垫层管的环缝,厂房内明管(指不埋于混凝土内的钢管)环缝,预留环缝,凑和节合拢环缝。

2、岔管管壁纵缝、环缝,岔管加强构件的对接焊缝,加强构件与管壁相接处的组合焊缝。

3、伸缩接内外套管、压圈环的纵缝、外套管与端板、压圈环与端板的连接焊缝。

4、闷头焊缝及闷头与管壁的连接焊缝。


扩展资料:

各等级焊缝的要求:

1、一级焊缝要求对‘每条焊缝长度的100%’进行超声波探伤

2、二级焊缝要求对‘每条焊缝长度的20%’进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。

3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。

4、一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同。

参考资料来源:百度百科--焊缝

参考资料来源:百度百科--一级焊缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-29
一级焊缝就是要求全熔透焊缝,所谓全熔透就是要开坡口,开坡口可以采用坡口机、碳弧气刨、半自动气割机等等,坡口的形式决定于板厚,6毫米以下开单面坡口即可,6毫米以上开双面坡口可减少焊接变形,如果是工地的现场焊缝,一般情况下是单面坡口,坡口下加垫板。开完坡口后要将坡口上的挂渣、油污、尘土、浮锈等清理干净。之后根据被焊钢材的材质和厚度,选择电焊机、焊条、焊丝和焊剂,如果被焊钢材是Q235B则采用J422焊条或H08A焊丝。如果被焊钢材是Q345B,则采用J506焊条或H10Mn2焊丝。J506电焊条需要进行预热,预热的温度是300度,2个小时,之后在100度的保温桶内进行保温,随取随用。之后进行焊接,开始最好用二氧化碳气体保护焊进行打底焊和多层多道焊,可以省去清理焊渣、避免夹渣、焊接变形还小。最后用焊条电弧焊或埋弧焊进行照面焊,因为这两种焊接焊缝成型美观。最后进行无损探伤,探伤不合格还要抛开重焊,直至探伤合格,出具探伤报告。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-09-29
这几条你记一下:首先是检查坡口制备情况,要符合规范要求才容易焊出一级焊缝;其次,焊材烘干,焊接设备电流电压输出稳定;最后就是反面清根。如果以上三项你都做好了,焊缝还不合格,那就是焊工不合格,没招了。
第3个回答  2010-09-30
要经验、你的问题太滑稽。没有两年是达不到的水平的。全溶透焊。表面光滑。没气孔。
第4个回答  2010-09-29
一级焊是指百分之百验收,且验收合格。。。经过探伤检查全部合格
相似回答