停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为哪些?

如题所述

停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。

(1)停电。

停电必须把各方面的完全断开。禁止在只经开关断开电源的设备上工作。必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。

断工的开关、刀闸的操作机构应加锁,跌落保险器的保险管应摘下。

(2)验电。

验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器。应在设备进出线两侧逐相验电。在线路上检修连接用的开关或刀闸时,也应在两侧验电。

高压验电必须戴绝缘手套,并有专人监视。

(3)挂接地线。

经验明确实无电压后,应立即将检修的设备或线路工作地段两端挂接地线,并三相短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。

接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于25mm²。严禁使用不符合规定的导线作接地线和短路之用。

(4)悬挂标示(警告)牌。

如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的警告牌。警告牌的悬挂和拆除应按命令执行。

在室内高压设备上工作时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上以及禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的警告牌。

在室外地面高压设备上工作时,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”警告牌,警告牌必须朝向围栏外面。

在工作地点悬挂“在此工作!”的警告牌。

严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和警告牌。