LED全彩显示屏施工布电线安案。

我有一个LED全彩显示屏工程,为了科学谨慎起见,现向各位电工高手证求用电布线的方案。
1、本工程用电地方为LED显示屏,用的电压为220V,最大功率为38KW,平均功率为25KW左右。另外有两个1.5P空调在一起的,预计3KW。合计总功率为41KW。
2、从380V供电箱到用电的地方(显示屏处)走线距离130米,其中有100米要埋地。用电控制肯定在供电箱处。
3、LED显示屏可以分成几组分开供电,可以不同时亮起,也就是可以有先后顺序。
在此请教:
一、采取什么样的方案布线为最合理、科学;
二、用多大平方的线,用什么材质的线,也就是用哪种线为好,还有什么型号的,以便于我采购。
三、还有布电线之外的其他配置,如空开、防雷器、还有叫什么接触器(不知是不是这个名称),等,具体从完善科学来讲需要哪些,参数配置多少的,以及型号等,以便于我购买。
感谢各位高手专业人士不吝赐教,等急用,请不必网上搜索答案,我都搜过了。答案准确完善的我另加分。
问题补充:看起来比较复杂,实际上就一个问题:就是针对220V的功率有41千瓦的可以分组的电工方面的全套解决方案。应该有电工方面的专业人士哟。

回答:
1、采用多路控制分时段启动大屏。

2、采用三相五线铜芯电缆16平方(国标),因为有的厂家以自己厂标定平方,厂标线径比国标小。

3、380V的电缆到大屏,购个配电箱,配电箱里设备有、交流空气开关150A、交流接触器、避雷器、温度控制器(如空调通电可自动启动和控温可省略)、延时开关(分时段控制交流接触器的吸合)具体分多少路根据实际情。

4、以下地址是曾经做过的电子屏配电图,没有安装延时开关,我是用两个小空气开关按顺序手动启动接触器,可做为参考.

参考资料:http://hiphotos.baidu.com/tzltang/pic/item/c9db0e012040ca431d9583b5.jpg

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
采用地埋铠装电缆YJV4x25+1x10,交流空开、接触器选用实际负荷1.5倍的型号。LED显示屏电源顺序延时(定时)开关控制器,最好用PLC的,稳定可靠。

参考资料:http://www.langyu.com

第2个回答  2010-09-09
你是哪里人啊?
你最好是请LED行业的技术人员帮你吧!
如果你想在这里得到你想要的答案是不可能的。
找个人协助你完成这个工程```
当然你要付出费用!
第3个回答  2010-09-07
相似回答