77问答网
所有问题
发电厂和变电所主变压器的容量,台数及型式应根据哪些原则来选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-08
HENGDA-HENGNIU 这是有规范要求的,必须根据规范来走,各地区会有所差异,但相差不多,大方向都一样,希望可以帮到你,恒牛吧??
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpGWNqNqN8pYvvNI3W.html
相似回答
主变压器的选择
和参数
答:
1、
主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展
。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
怎样确定工厂
变电所变压器的台数和容量
答:
变压器容量的选择:坚持着“小容量,密布点”的原则
,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
主变压器选择的原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
单元接线中
主变容量
的确定
原则
是什么
答:
发电厂主变压器的台数:接于发电机电压母线上的主变压器一般不少于2台
,但对主要向发电机电压供电的地方电厂、系统电源作为备用时,可以只装一台。变电所主变压器的容量:一般按变电所建成后5-10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷的
60%-70%或全部重要负荷选择
。变...
变压器容量
如何
选择
?
答:
选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件几方面综合考虑。其中
容量选择应根据
用户用电设备
的容量
、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此
来选择变压器容量
。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
变压器的
原理 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
220KV
变电所
电气设计中
主变压器容量根据
什么
选择,
急求
答:
变电站
中的
主变压器根据
电网要从此变电站转换通过的功率而定,无功主要在下一级电网通过电容和发电机输出无功等方式来调节。通过
变压器的容量
一般按功率因数为0.8考虑
变电站变压器容量
如何
选择
答:
1、统计一个工厂的装机容量时,可以不计算照明,通风等辅助用电设备,同时也不必分单相,三相,千瓦或千伏安等,可以统统看成千瓦(KW)相加。2、设备同时使用系数:根据经验可按照如下选取:(1).纺织厂、冶金行业和水泥厂等取1;(2).机械加工行业选0.5;(3).介于两者之间的行业选0.7.(4)
变压器
...
大家正在搜
变电所主变压器容量的选择
变电所所用变压器的容量通常为
如何确定变电所主变压器的容量
变电所所用变压器的变比
某工厂变电所变压器容量为2000
变电所变压器容量
用电负荷和变压器容量
220kv变电站变压器容量
110变电站变压器容量
相关问题
确定发电厂和变电所的主变压器遵循什么原则
怎样确定工厂变电所变压器的台数和容量
主变压器选择的原则 具体说说 谢谢!
变电站变压器容量如何选择
220KV变电所电气设计中主变压器容量根据什么选择,急求
试述厂用变压器选择的基本原则和应考虑因素有哪些?
配电变压器选择原则