77问答网
所有问题
“直管段上两对接焊口中心面间的距离”指的是什么距离?
《工业金属管道工程施工及验收规范》中有句话,直管段上两对接焊口中心面间的距离当公称直径大 于或等于150mm时。。。。
举报该问题
推荐答案 2013-06-28
两对接焊口。。。。。。的距离:是指焊缝之间的间距,并不是一个焊缝对接面之间的距离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpGGIqGpY.html
相似回答
工业金属管道焊缝位置规定
答:
1 直管段上两对接焊口中心面间的距离,
当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称尺寸小于150mm时,不应小于管子外径,且不小于100mm
。2 除采用定型弯头外,管道焊缝与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不得小于100mm。3 管道焊缝距离支管或管接头的开孔边缘不应小于50mm,且不应小...
11毫米厚压力管
焊接
要求标准是多少
答:
直管段上两对接焊口中心面间的距离,
当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm。当公称直径小于150mm时,不应小于管子的外径
。焊缝距离弯管(不包括压制、热推中频弯管)起点不得小于100mm,且不得小于管子外径。卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,...
焊接
管道
上两
个焊缝
间的
间距到底有
什么
要求
答:
管道上两相邻
对接焊口的中心
间距:a 对与公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不得小于50mm;b 对于公称直径等于或大于150mm的管道,不应小于150mm。这个应该算是比较基本的要求了,如果焊缝的间距过小,那么焊接点的力学性能不能满足合格管道的要求,在焊点容易发生泄露。另外,局部应力也可能不...
直管上
焊缝间距的要求
是什么?
答:
《工业金属管道工程施工及验收规范》进一步明确了,直管段上两对接焊口中心面间的距离,
当管道直径大于或等于150mm时,间距不得小于150mm
;直径小于150mm时,间距应不小于管子的外径,以确保焊接和管道的正常使用。总的来说,焊缝间距的设置旨在平衡焊接质量与结构稳定性,确保管道在使用过程中具备良好的...
直管上
焊缝间距的要求
是什么?
答:
且应符合下列要求:公称直径小于50mm的管道,焊缝间距不宜小于50mm。公称直径大于或等于50mm的管道,焊缝间距不宜小于100mm。《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:
直管段上两对接焊口中心面间的距离
,当公称直径大于或等于150mm时不应小于150mm;当公称直径小于l50mm时不应小于管子外径。
挖眼三通与阀门相连接
之间
有没有
距离
要求
答:
1. 直管段上两对接焊口中心面间的距离,
当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm
;当公称尺寸小于l50mm时,不应小于管子外径。2 管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,最小不得小于100mm。采用无直管段的定型弯头除外。3 管接头的管孔不宜开在...
管道短接长度要求
答:
给水管道对接短管长度规范要求,也就是管道焊缝间距,当管道公称直径大于等于150时应当大于等于150mm,当管道公称直径小于150时应当大于管道外径,且不小于100mm,详细参见GB 50235-2010第6.0.2条。分类常用电伴热针对不同的管道(罐体)可分为以下几种:自限温此伴热带随温度升高电阻变大功率变小,...
大家正在搜
直管段上两对接焊口
pE自来水管250的直管怎么对接
ppr直管怎么对接
45度弯头和直管的对接方法
直管对接方式
直管怎么接
直管和弯头对接技术
直管热熔对接机
弯头和直管的连接工艺
相关问题
焊接管道上两个焊缝间的间距到底有什么要求
为什么直管上焊缝间距有要求?
有缝管的对接焊缝有什么要求?
人防门焊接间距有要求吗
挖眼三通与阀门相连接之间有没有距离要求
H型钢梁,焊缝的宽度及相邻两条焊缝的间距分别是多大?
在供热管道焊缝及其边缘可以开孔吗
直管上焊缝间距的要求是什么?